Board logo

标题: 请教大家此空调是否缺氟.. [打印本页]

作者: 电子蝗虫    时间: 2007-8-7 22:25     标题: 请教大家此空调是否缺氟..

请教大家此空调是否缺氟..
一台三菱一匹空调.制冷效果不好,测回气压力6KG,电流却3.15A.铭牌却标3.3/3.6A.请教高手回气压力这么高,电流却这么小....
作者: xhqwd    时间: 2007-8-7 23:11

如果用了多年的空调,压缩机会出现吸排气不足的故障,你的这台空调有可能是压机坏了
作者: 唐春意    时间: 2007-8-7 23:18

可在停机测一下平均压力,在1.5pp左右。如正常应是压缩机汽缸磨损或四通阀轻微串气。
作者: 第三空间    时间: 2007-8-7 23:20

0。6MP好像回气压力有点高,电流好像正常,热交换器
作者: ljx    时间: 2007-8-7 23:37

放掉一些氟,压力保持在0.5mp。必须确定外机散热良好。老机子了不能要求效果很好过得去就行了
作者: 电子蝗虫    时间: 2007-8-8 13:03

请教蒸发器脏或风口电机风力不足会不会造成回气压力高?
作者: xhqwd    时间: 2007-8-8 21:45

内机蒸发器脏或内风机风力不足只会造成压力偏低,电流减小
作者: 周半仙    时间: 2007-8-9 17:15     标题: 回复 #1 电子蝗虫 的帖子

电流小了。环境温度在35度以上,重工的压力可以达到0.65MPa.不防加到0.65MPa试试。
作者: 电子蝗虫    时间: 2007-8-9 22:24

重工的压力可以达到0.65MPa.???
作者: 幽默的茴香豆    时间: 2007-8-9 23:53

是压缩机坏了