Board logo

标题: 格力KRF-60WLK制热不好! [打印本页]

作者: 携手天涯    时间: 2008-1-17 14:08     标题: 格力KRF-60WLK制热不好!

该机器制热效果不好!停机压力是0。5!制热是1.5。不少F!请问高手些有什么高招解决!  还有如果我想给它加电热该怎么加!!
作者: achang    时间: 2008-1-17 18:23

加氟至18KG。
作者: 韩智勇    时间: 2008-1-17 18:30

停机0.7运行17-20,电加热可以加在内机蒸发器上.
作者: 携手天涯    时间: 2008-1-17 22:35

那如果想加装电热应该加多大!装在那个位置????????????????
作者: awp    时间: 2008-1-18 14:32

2000瓦左右,一般按在出风口,不过要接保护,继电器等
作者: 赵红素    时间: 2008-1-18 23:22     标题: 你可以用四通阀共电外接继电器来控制电辅助加热

你可以用1800瓦的电辅助加热外接温度保险,你可用就的压缩机的继电器,采用四通阀共电来控制继电器,这是最简单的了
作者: 赵红素    时间: 2008-1-18 23:24

格力的空调质量不是满好的?怎么会效果不好啊
作者: ytfdxr    时间: 2008-1-19 17:53

格力空调冷暖机都带电热呀
作者: 江帆    时间: 2008-1-19 23:52

缺F 啊!!
作者: 携手天涯    时间: 2008-1-20 00:22

谢谢```了 我从来没有加过电热```所以不知道啊 ~~~     你们说的保护的继电器和温控是怎么装的麻烦那个师傅说的详细点!     谢谢````````````````````
作者: 修遍天下    时间: 2008-1-20 09:48     标题: 回复 10# 的帖子

少F