标题:
三菱MSH-J18SV型空调不制冷且室外机有异常响声
[打印本页]
作者:
杜兵
时间:
2008-1-19 13:17
标题:
三菱MSH-J18SV型空调不制冷且室外机有异常响声
测电源正常,运行电流在8.9~12A之间波动,系统运行压力在0.53~0.78MPA之间波动,且压缩机有异常响声,刚开机正常,十几秒钟后故障出现 ,应属毛细管堵,清除毛细管油堵后故障排除。 潘 树荣
作者:
jhtcomhappy
时间:
2008-1-19 21:29
学习了~~~
作者:
导演
时间:
2008-1-19 23:18
怎样清的油堵?
作者:
江帆
时间:
2008-1-19 23:28
空调油堵????????????????/
很少见啊!!!
至少我修了这么多年都没有见过!
你 的运气好 可以去买彩票了哦
作者:
惠阳晨明
时间:
2008-1-20 12:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
赵红素
时间:
2008-1-20 23:35
可以说一下怎么拍除故障的吗?说的不详细有什么用处啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0