Board logo

标题: R152a|R22能否用R12代用 [打印本页]

作者: haishong    时间: 2008-3-28 22:01     标题: R152a|R22能否用R12代用

我今天接一台冰箱铭牌为R152a|R22  制冷剂 我只 R134  R600 R22 R12 不知能否用R12加注 ,我现在加了R12 一开机10秒后就冰堵了`排空排水后还是一样`是不是用的制冷剂不对呢!!有经验的师兄帮我看一下吧~谢谢。
作者: 舞飞    时间: 2008-3-28 22:12

这种混合冷媒直接用12加注没问题我一直用的12效果感觉不错,(好多的厂家售后也用的是12加注的)
作者: yhjdwx    时间: 2008-3-28 22:18

用22好,我一直用啊
作者: KXHKXH    时间: 2008-3-28 22:20

应用R22.
作者: qiaox.iong    时间: 2008-3-28 22:24

用R12也可以,速度不如22快,冰堵是你没有抽好
作者: 韩智勇    时间: 2008-3-29 09:12

可以
作者: huojin    时间: 2008-3-29 09:51

我用R12,制冷效果也挺好。
作者: 熊金鹏    时间: 2008-3-29 10:34

我也在修和你一样的冰箱,R22我也加了R12我也加了都是一开机就堵。至今还在家里放着。抽空没抽好不会一开机就堵吧?
作者: 跃华家电    时间: 2008-3-29 13:27

抽空前先注入部分F(气体).启动冰箱工作半小时左右再抽空.试试吧
作者: 龙池新兴家电    时间: 2008-3-29 13:35

换只过虑器,加一点12R运行后.再抽空
作者: 龙池新兴家电    时间: 2008-3-29 13:40

我现在修一台以盘管的,表面效果可以,就是室温不下降,请指教!
作者: xiaowu123123    时间: 2008-4-3 03:10

你加R22吧必须换过虑器
作者: 李海港    时间: 2008-4-3 07:05

我一直用R12。
作者: baisuo    时间: 2008-4-3 15:01

我也是一直用12
作者: 占华    时间: 2008-4-3 15:11

不能用R12代替,直接用R22
作者: cjppp94    时间: 2008-4-4 12:45

用铭牌上标的最好。
作者: 小雅子    时间: 2008-4-16 23:22

好像用R12效果不好
作者: 袁伟    时间: 2008-5-19 09:11

用F12好。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0