Board logo

标题: 空调气管结霜 [打印本页]

作者: baisuo    时间: 2008-5-20 13:54     标题: 空调气管结霜

一台志高35空调压机包轴.更换压机抽空加氟.制冷正常30分钟后粗管结霜,能听见粗管中的气流声.请高手指教.
作者: fxzl102    时间: 2008-5-20 14:09

脏堵了!
作者: 电磁感应·    时间: 2008-5-20 15:16

结霜,现象为漏氟少氟流量小了,也可能是脏堵了。
作者: 华伟家电    时间: 2008-5-20 22:51

换的是不是原型号的
测电流
大   是组
小  是少
作者: baisuo    时间: 2008-5-21 18:43

工作压力是4.5公斤,30分钟后又正常了.请问何故?
作者: 火星使    时间: 2008-5-21 19:57

冰堵了,内风扇正常吗
作者: 火星使    时间: 2008-5-21 19:58

冰堵了,内风扇正常吗
作者: 168zgsz    时间: 2008-5-21 20:31

看来应该是堵啦,不过,30分钟又可以正常,那就是冰堵,可能是过滤器帮你忙了
作者: 殷建东    时间: 2008-5-24 01:41

是不是换上的压缩机比原来的功率大,出现功率不匹配。
作者: 万友制冷    时间: 2008-5-26 00:08

估计   是缺冷媒      当冷凝压力倒了以后   自然就正常里
作者: 万友制冷    时间: 2008-5-26 00:13

有些机子 运行压力 在  5-6   之间    你可以试一下   或者按 额定地电流试以下  如果是旧机子 要多一点  因为压机  有些排量不够
作者: 万友制冷    时间: 2008-5-26 00:15

清洗内机     检察管道
作者: xxxin70    时间: 2008-5-26 08:45

看看内机的风扇和过滤网,有的正常的机器开机30分钟粗管也结霜,不是故障,是制冷剂多点了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0