Board logo

标题: R12和R22用错后会出什么问题? [打印本页]

作者: gxk-5107    时间: 2008-5-28 22:57     标题: R12和R22用错后会出什么问题?

冰柜中原用R22,若放净后用R12代替会有何结果?若冰柜中原用R12而放净后用成R22会如何?请指教 .
作者: 社会工作者    时间: 2008-5-28 23:17

没试过,不知道有何现象发生.
作者: 紫光电器    时间: 2008-5-28 23:30

有创意,不过我没试过。但是你看一看两种制冷剂的工作条件不就明白了,要是可以随便把R12拿来当R22用,那人家辛辛苦苦研究的东西岂不是白费工夫了。
作者: 华佳    时间: 2008-5-28 23:38

我也未试过,楼主试一下嘛,不试就么知道?
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-5-29 06:53

原用R22,若放净后用R12代替,制冷量会减少60%多;若冰柜中原用R12而放净后用成R22,制冷量将提高60%多,但运转压力提高了近一倍,压缩机的性能不能承受。
作者: wnhyhs123    时间: 2008-5-29 09:59

学习了
作者: kkbbss    时间: 2008-5-29 11:18

可以代用,不过代用就要更改毛细管的长度了,不然会烧压缩机地!所以最好不要代用,这两种都很容易买到的(这也是我听师父说的,呵呵)
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-5-30 07:53

原帖由 kkbbss 于 2008-5-29 11:18 发表
可以代用,不过代用就要更改毛细管的长度了,不然会烧压缩机地!所以最好不要代用,这两种都很容易买到的(这也是我听师父说的,呵呵)
你把用R22的空调改用R12试试,看看是什么效果?能改?你那250的师傅话能听???
作者: 生哥    时间: 2008-5-30 19:03

F22代F12不会有效果很差我不小心用错过
作者: 大眼佳    时间: 2008-5-31 00:11

未试过..有意思..应不行..向5楼学......
作者: 韩师傅    时间: 2008-6-1 20:27

我常用R22在维修时的冰柜上试压,少量充一点,检漏,然后抽空,运行时制冷不好.
作者: 笨笨123    时间: 2008-6-18 10:30

还是斑竹他老人家厉害哈。顶起来。。。想必您试过????
作者: fxzl102    时间: 2008-6-18 14:50

R22可以用R12;R12不能用R22!