标题:
R12和R22用错后会出什么问题?
[打印本页]
作者:
gxk-5107
时间:
2008-5-28 22:57
标题:
R12和R22用错后会出什么问题?
冰柜中原用R22,若放净后用R12代替会有何结果?若冰柜中原用R12而放净后用成R22会如何?请指教 .
作者:
社会工作者
时间:
2008-5-28 23:17
没试过,不知道有何现象发生.
作者:
紫光电器
时间:
2008-5-28 23:30
有创意,不过我没试过。但是你看一看两种制冷剂的工作条件不就明白了,要是可以随便把R12拿来当R22用,那人家辛辛苦苦研究的东西岂不是白费工夫了。
作者:
华佳
时间:
2008-5-28 23:38
我也未试过,楼主试一下嘛,不试就么知道?
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-5-29 06:53
原用R22,若放净后用R12代替,制冷量会减少60%多;若冰柜中原用R12而放净后用成R22,制冷量将提高60%多,但运转压力提高了近一倍,压缩机的性能不能承受。
作者:
wnhyhs123
时间:
2008-5-29 09:59
学习了
作者:
kkbbss
时间:
2008-5-29 11:18
可以代用,不过代用就要更改毛细管的长度了,不然会烧压缩机地!所以最好不要代用,这两种都很容易买到的(这也是我听师父说的,呵呵)
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-5-30 07:53
原帖由
kkbbss
于 2008-5-29 11:18 发表
可以代用,不过代用就要更改毛细管的长度了,不然会烧压缩机地!所以最好不要代用,这两种都很容易买到的(这也是我听师父说的,呵呵)
你把用R22的空调改用R12试试,看看是什么效果?能改?你那250的师傅话能听???
作者:
生哥
时间:
2008-5-30 19:03
F22代F12不会有效果很差我不小心用错过
作者:
大眼佳
时间:
2008-5-31 00:11
未试过..有意思..应不行..向5楼学......
作者:
韩师傅
时间:
2008-6-1 20:27
我常用R22在维修时的冰柜上试压,少量充一点,检漏,然后抽空,运行时制冷不好.
作者:
笨笨123
时间:
2008-6-18 10:30
还是斑竹他老人家厉害哈。顶起来。。。想必您试过????
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-18 14:50
R22可以用R12;R12不能用R22!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0