标题:
制冷师傅请进.
[打印本页]
作者:
流行飞电
时间:
2008-6-2 11:45
标题:
制冷师傅请进.
小弟不才.制冷还是个生手. 冰霜不够冷,我想加F
请问一个问题. 制冷用R12的. 我打开工艺管,开完F后.
想焊个针阀上去,,焊枪的火一到工艺管口, 工艺管口就有火然起来.
是什么问题呀???是不是放了F后,还要等时间呀???
作者:
蜜蜂维修
时间:
2008-6-2 11:49
R12一般不会着火,不会是600吧?
作者:
志远家电
时间:
2008-6-2 12:06
R12遇明火也燃,而且是剧毒.放置一段时间或打入气体带出.600A也燃
作者:
流行飞电
时间:
2008-6-2 12:06
当然不是600啦,压缩机上有,R12.
我就不知到底是什么原因???有点怕怕呀.
作者:
流行飞电
时间:
2008-6-2 12:10
哪我该怎样做呢.
这冰霜是我自已的,放了几个月没有用.
原来也是不够冷,现在想修好,把它卖了.
作者:
威力维修
时间:
2008-6-2 13:12
标题:
回复 1# 的帖子
管上有油顺着气出来的等气跑完在焊
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-2 15:23
R12还没完全排清,遇火后就会变成那样!开机吸点空气进去就可以把它排掉!
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-6-2 15:52
有油雾不就是这样,别理它就是了!
作者:
168704815
时间:
2008-6-2 16:06
正常的,没事
作者:
杨开雅
时间:
2008-6-2 19:27
有油雾不就是这样,别理它就是了!正常的,没事
作者:
小元件
时间:
2008-6-2 20:47
如果不是600A是F12的话,那是油和混合雾主要是油。等全部排完就不会。不过着了也没事,管上的一点油没了就灭了。OK
作者:
小雅子
时间:
2008-6-3 14:50
那是油,没事的.放心吧
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-3 18:38
冷冻油在燃烧,没事[attach]51272[/attach]
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-3 18:41
没事,冷冻油在燃烧[attach]51273[/attach]
作者:
WGL442531
时间:
2008-6-26 11:58
R12遇明火也燃,而且有毒,没事的
作者:
zhb9721
时间:
2008-6-26 13:06
安全操作的前提下 建议在开完工艺管对压机进行空转处理 或吸入少量空气
操作方法如下 将过滤器毛细管端割断 工艺管割断 吸入空气空转 尤其是R600制冷剂系统 然后静置压机半小时以上 等系统完全无动态气压后进行气焊操作
个人观点 仅供参考 等待其他同行完善
作者:
gy冯开道
时间:
2008-6-26 13:21
不是R12在燃烧,是冷冻油在燃烧
作者:
gy冯开道
时间:
2008-6-26 13:23
16楼的朋友说的很好
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)