分析与检修
www.jdwxmagazine.com1 T7 i- U' w) p: G& N7 D$ ?
开机状态,用压力表检测系统低压侧压力可能有以下几种现象: 低压侧压力很低或负压。原因有:
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯5 j$ l( ^/ ?' `2 ]6 Q
①系统严重缺乏制冷剂。打压、检漏、抽空、重新添加制冷剂即可。
0 ^0 C8 s7 f0 W8 f
②系统堵塞。常见有截止阀未打开、毛细管堵塞、过滤器堵塞等;快速判断方法如下:
+ A a7 v1 z" e- f q
A、截止法未打开。观察法,重新打开即可;
|技术交流|资料下载|图书杂志|家电资讯: T; g; m I$ ~$ R: n
B、毛细管堵塞判断法。
当毛细管出现油堵 、脏堵、冰堵后,会使制冷系统高压压力偏高,低压压力偏低。从表面上看毛细管部位结霜不化,轻时制冷效果差,严重时不制冷。油堵、胀堵、冰堵的判断方法:如果是微堵状态很难区分,一般重新充注制冷剂后即可排除故障;如果堵得比较严重可以通过其结霜位置大概判断,脏堵一般在毛细管的入口处开始结霜,油堵一般在毛细管的中断处开始结霜,冰堵一般会在毛细管的出口处结霜。
5 B" c# w0 i( @1 [5 S
当出现油堵这些现象时,如果系统油色正常,用高压氮气充注吹开并在毛细管部件处加热将稠密的冷冻油变稀薄,将有利于回油,以便排除油堵。对于热泵型空调器可通过制热运行使系统压力温度升高,油温变高消除油堵。如果制冷系统中冷冻油变质氧化,杂质油污沉积变稠,使毛细管被聚集的油污形成胀堵,这时就需要更换新油、清洗制冷系统,用高压氮气充注吹污,否则更换新毛细管。
; m9 w" }# ]7 K5 _1 M- @
冰堵的排除方法:首先将原有制冷剂全部放干净后,用氮气或新制冷剂将系统吹干,再次添加制冷剂即可。
脏堵的排除方法:将制冷剂放出后,用气焊将毛细管焊下,用氮气或新制冷剂将系统吹干,将毛细管清洗干净通畅,重新安装即可。
作者:
gdyxds
时间:
2008-6-8 23:35
好东西,本人收下了,辛苦了!
作者:
要皮
时间:
2008-6-9 00:25
标题:
恩,不错````
作者:
俊阁
时间:
2008-6-9 00:43
请问各位高手。毛细管脏堵有哪两种情况?是不是微堵和全堵。应如何排除脏堵。