标题:
空调外机转两分钟就不转
[打印本页]
作者:
asju31
时间:
2008-6-10 09:32
标题:
空调外机转两分钟就不转
打开空调机开关在制冷状态,四分钟后外机运转工作,这时制冷指示灯亮了,工作两分钟后外机不转了,不工作,也不制冷了,内机有工作,有风吹出,这种情况有两个已星期了, 以前是好的。 求教 高手!
作者:
alantan
时间:
2008-6-10 10:04
外机的风机是否正常,冷凝器是否脏?
作者:
tjlaowu
时间:
2008-6-10 10:19
标题:
查查电压低么
查查电压低么,线序对吗
作者:
5.12
时间:
2008-6-10 10:49
看下主机的电流是多大,在用电流表卡下,是大还是小,如是大,有些风口主板检查电流大它多自动不送电给主机,在于主机是不是冷疑器是脏吗,还是电机风扇坏了,或是启动电容变小。。。
作者:
宇发家电
时间:
2008-6-10 11:01
检查风扇电机和启动电容
作者:
王大千
时间:
2008-6-10 13:36
检查风机,测电流。
作者:
方本峻
时间:
2008-6-11 15:12
室外机风扇转了吗?如果转,就看看是不是冷凝器太脏!
作者:
alantan
时间:
2008-6-11 16:43
检查室内管温传感器好坏。可能为防冻结保护误动作。
作者:
asju31
时间:
2008-6-13 08:12
谢了!原来是风机不转
作者:
kmkmk
时间:
2008-6-13 08:14
先清理一下冷凝器,再测一下启动电容。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0