作者: 李军华    时间: 2008-7-6 22:30     标题: 各位制冷的师傅请进

我用空调压缩机替换冰柜压缩机.别的全部没有换...现在是散热不行.运转不到10分钟就过热保护..
请问各位制冷的师傅们有什么好的散热方法吗?那种冷凌器比较好。
作者: 家乐多    时间: 2008-7-6 22:40

空调压缩机功率是多少,冰柜压缩机功率是多少。
作者: 三彩    时间: 2008-7-6 22:55

根本不能代替
作者: 仙鹤    时间: 2008-7-7 23:14

原帖由 三彩 于 2008-7-6 22:55 发表
根本不能代替
冷媒对吗?
作者: 一德    时间: 2008-7-7 23:29     标题: 回复 1# 的帖子

剪短毛细管,若是风冷的,可在压缩机排气口至冷凝器入口处串接D6铜管,圈直径10CM的圆4--5圈浸水,这可以解决散热问题,有条件可以在压缩机的顶上加多一把风扇冷却,效果更好,但成本贵了
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-7-8 07:45

功率相差太大了!
作者: 好说    时间: 2008-7-8 08:36

空调压功率相差太大了缩机功率是多少,冰柜压缩机功率是多少。
作者: 毛茸茸    时间: 2008-7-8 12:22

又发错了,。。。。

[ 本帖最后由 毛茸茸 于 2008-7-8 12:26 编辑 ]
作者: 李军华    时间: 2008-7-8 12:28

替换成功了...。是冷凌器不行。冰柜的冷凌器太长了(因为这个冰柜很大)。减短就OK了。
开始我想是过热保护。(因为很烫手)这样看起来是过载保护。