特灵风管机 有惊无险 !!!
一台5P特灵风管机 移机后试机时, 2分钟后, 室机风扇电机冒烟起火, 然后电源跳闸, 火也灭了, 吓的我一大跳, 机器情况, 开机时, 室内风扇电机转一下就停了, 风速自动档, 高,中档都是这种情况, 只有低速档运转正常 手操板调试各个档, 只有低速档时, 电路板上的风扇电机插件上有电, 其它档没有电, 所以就用低速档开机, 2分钟就出现上面情况, 电源状态, 室外380V 室内220V 但零线与地线相通, 厂里电工说厂里是这样接的, 大家说说会不会是电源引起烧毁的呢?
作者:
潇洒哥
时间:
2008-8-19 16:15
不会
作者:
liqiupeng888
时间:
2008-8-20 22:20
谢谢, 希望大家发表意见, 这种电机很贵 1300元一个