标题:
电工常识---间接触电的防护
[打印本页]
作者:
董军超
时间:
2008-9-5 15:14
标题:
电工常识---间接触电的防护
间接 触电的防护通常采用保护接地和保护接零的方式
1.IT系统是电源系统不接地或者通过高阻值电阻接地,用电设备的金属外壳接地的系统。原理是给人体并联一个小电阻以减小触电事对人体的电压和电流。电器设备接地规程规定:电压在1000伏以下电源中性点不接地的电网和1000伏以上任何形式的电网中,均需采用保护接地。〈称之为IT系统>
2.TT系统是电源系统中性点接地,用电设备的金属外壳用保护接地线PE接到独立的接地体上的系统。主要用于低压共用电用户和小型用户。
3.TN系统是电源系统中性点接地,负载设备的金属外壳导电部分通过保护导体连到此接地点的系统,即采用接零的方式。设备金属外壳与保护零线连接得方式称为保护接零。在该系统中,当某一相线连接设备金属外壳时,即形成单相短路,使线路上的保护装置动作。目前我国地面上低压配电网大多采用中性点接地的三相四线配电网,TN系统是应用最多的配电及防护方式。该系统又分三个类型a.TN-S系统是有专用的保护零线PE,即保护零线与共作零线N完全分开的系统。b.TN-C_S系统干线部分保护零线与工作零线共用,构成PEN线,后部分开的系统,常用于厂区设有变电站,低电压进线的车间和民用住宅楼。 c.TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,用于无爆炸危险和安全条件姣好的场所。
同一台变压器供电的配电网中,不允许一部分电器设备采用保护接地,而另一部分电器采用保护接零,即不允许同时采用TN系统和TT系统的混合运行方式。
重复接地:在TN系统中保护中性导体上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地称为重复接地。重复接地有以下作用:1.减轻PE或PEN线意外断线或者接触不良时设备上电击的危险性。2.减轻PEN断线时负载中性点‘漂移’。3.降低故障持续时间。4.改善架空线路的防雷性能。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0