标题:
海尔120LW/D开机就显示E5过流保护,急
我这里有多台海尔120空调都是开机就显示E5过流保护,机器不工作。我把好机器上的电路板对换还是一样。有海尔售后的吗。好像是海尔柜通病。先谢谢了
作者:
baisuo
时间:
2008-10-31 07:26
没有一位知道吗。请海尔售后指教指教
作者:
晏传辉
时间:
2008-10-31 13:51
三相电源输入是否正常?
作者:
韩智勇
时间:
2008-10-31 14:22
KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
E0-排水系统故障
E1-室内感温器故障
E2-室内盘管传感器故障
E3-室外环温传感器故障
E4-室外盘管传感器故障
E5-过流保护
E6-管路压力保护
E7-面板与主板通迅故障
E8-主板与室外通讯故障
E9-缺相
作者:
叶阿雄
时间:
2008-10-31 15:05
那是市电压不正常 你把万用表插在插座上看保护时电压是多少
作者:
音响电器
时间:
2008-10-31 17:03
先检查电源是否缺相,然后测量一下是否是压缩机线圈短路,检查启动电容,还有就是控制电路方面的了,比如过流保护检测电路,有一点要注意,不能完全相信故障代码,很多时候机器的故障代码是张冠李戴的.
作者:
baisuo
时间:
2008-10-31 18:49
电压是230伏三相电410伏。同一大厅的那台正常运转。代换内机板一样。
作者:
baisuo
时间:
2008-11-3 13:48
标题:
海尔120LW/D开机就显示E5过流保护,急(修复)
什么破机器E5是过流保护查不出故障。我倒了一下相序机器正常了。
作者:
fxzl102
时间:
2008-11-4 03:10
相序错了电流是会变大的,只不过相序保护即时起作用,所以无法看清而已!如果几台以上的机子有相同的故障,与电源的关系最大!
[
本帖最后由 fxzl102 于 2008-11-4 03:14 编辑
]
作者:
叶阿雄
时间:
2008-11-4 07:47
故障代码只是个参考作用而已