标题:
三菱重工海尔空调维修资料谁有
[打印本页]
作者:
月涩枫鹰
时间:
2008-11-17 16:08
标题:
三菱重工海尔空调维修资料谁有
哪位有三菱重工海尔的维修资料呀?帮帮忙呀!
作者:
工厂家维
时间:
2008-11-17 16:24
标题:
回复 1# 的帖子
三菱重工海尔柜机故障代码
--------------------------------------------------------------------------------
机型FDF505HES
无显示
室内机和室外机电源OFF、电源被关断、
操作开关电路板不良。
E1 操作开关线断、室内机电路板不良。
E2 室内机位置编号重复、室内机电路板不良。
E3 无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF
室外机号码设定不正确(设定了48或49)
E4 室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。
E5 室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、
室外机电路板不良。
E6 室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E7 室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。
E8 内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。
E10 操作开关多台控制时台数超过。
E31 室外机号码重复、室外机电路板不良。
E32 电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。
E33 压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)
缺相、室外机电路板不良 。
E34 52C的次级缺T相、室外机电路板不良。
E35 室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、
室外机电路板不良。
E36 压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机
电路板不良。
E37 室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E38 室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E39 压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。
E40 室外机安全设备工作、室外机电路板不良。
面板有显示的还有以下几个:
E57 制冷剂不足
E28 控制面板上SW13—6设置错误 处理方法:将SW13—6设置为OFF
E9、E40 室外机异常
海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)
运行灯闪 1下 室内环温坏
2 室内管温坏
3 室外环温坏
4 室外管温坏
海尔KFR-60LW/BPF故障代码
E1室温传感器故障
E2室内盘管传感器故障
E3室外环温传感器故障
E4室外盘管传感器故障
E5过电流保护
E6管路压力保护
E7室外低电压保护
E8面板与主板通讯故障
E9室内外通讯故障
E0室内室外 通讯故障
LED灯显示
L1 L2
室温传感器坏: 闪 1 灭
室内盘管传感器坏: 闪 2 灭
制热过载: 闪 4 灭
制冷接冰: 闪 5 灭
通信故障: 闪 7 灭
风机故障: 闪 8 灭
模块故障: 灭 闪 1
无负载: 灭 闪 2
压缩机过热: 灭 闪 4
总电流过流: 灭 闪 5
室外环温传感器坏: 灭 闪 6
室外管温传感器坏: 灭 闪 7
ROM坏: 灭 闪 8
电源过压保护: 灭 闪 10
制冷过载: 灭 闪 12
E2ROM错: 灭 闪 14
海尔36BP、50BP空调故障代码
室内机
电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码
下面的数字代表次数
室内机故障
1室温传感器相关故障
2室内盘管传感器相关故障
4制热室内盘管过热或传感器故障
5制冷室内盘管过冷或传感器故障
6CPU工作不正常
7通讯故障
8内风机故障(含霍尔元件坏)
9电源接触不良
室内机
定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数
室外机故障
1IPM模块过热、过流、短路
2室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)
4压缩机过热
5整机过流
6室外环温传感器相关部位
7室外盘管传感器相关部位
8CPU故障
10电源欠压
11电源接触不良
12制冷室外盘管温度超过72度
14CPU故障
15CPU工作条件不正常或CPU坏
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码
显示内容 故障原因
04 变频信号回路,TRS电路故障
Ab 压力传感器(Pd,pS)误配线故障
AA 高压压力传感器(Pd)电路故障
AE 变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护
A0 变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障
A1 变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障
A2 吸气温度传感器TS保护动作
A6 变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作
A7 吸气温度传感器TS保护动作
bb 变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作
bd Mg.ws1触点粘接,控制电路故障
bE 制冷系统低压保护
b4 制冷系统低压传感器PS电路故障
18 室外管温传感器TE电路故障
22 制冷系统高压传感器Pd电路故障
95 室内外通迅电路故障
96 室内外地址错误
89 室内外机组过载保护
IC 接口电路板故障
E1 定频压缩机高压电路故障
E5 变频侧IOL电路故障
E6 定频侧IOL,OL电路,电源相序错
海尔MRV分体式家用中央空调
定时灯闪烁次数 故障原因
1次 电子膨胀阀前温度传感器异常
2次 压缩机排气管温度传感器异常
3次环温温度传感器异常
4次与室外机通讯故障
5次与电子膨胀阀强电板通讯故障
6次 室内外机通讯故障
7次强电板上电子膨胀阀温度传感器异常
8次电子膨胀阀上强电板12V异常
9次室内机通讯线极性判断错误
10次室内PG电机异常
11次 排水系统故障
12次室内机EEPROM错误
运行灯闪烁次数故障原因
1次 管温温度传感器异常
2次 环温温度传感器异常
3次 压缩机吸气温度传感器异常
4次 压缩机排气温度传感器异常
5次 蒸发器温度传感器异常
6次 室外机AC过电流保护
7次 室外机DC过电流保护
8次 电流检测CT断线
9次 DC电流保护(ARM)
10次 室外机EEPROM错误
11次 压缩机排气温度过高保护
12次 室内机线接错
13次 室外机线接错
14次 A/B通讯异常或A板/808芯片通讯异常
海尔KRS-32N暗藏式室内空调
LED1闪烁次数 故障内容
1次 室内管温温度传感器异常
2次 外环温异常
3次 压缩机吸气温度传感器异常
4次 压缩机排气温度传感器异常
6次 室外机AC过电流保护
7次 室外机DC过电流保护
9次 室外变频模块过电流保护
10次 室外机EEPROM错误
11次 压缩机排气过热保护
12次 室外机通迅故障
13次 室外系统压力过高保护
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外
显示内容 故障原因
21 变频侧高压开关电路故障
17 电流互感器电路故障
14 变频侧过电流保护电路故障
1F 电流检测电路故障
1d 压缩机系统电路故障
海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码
显示内容故障原因
0C 室内温度传感器异常
0b 排水泵浮子开关异常
b5 外部输入显示
b6 外部连锁显示
b9 室内压力传感器异常
9A 室内机误配线
11 电动机(相位配制)电路异常
12 室内主控板回路异常
93 室内管温TC1传感器异常
94 室内管温TC2传感器异常
95 室内外通迅故障
97 集中控制通迅故障
98 集中控制地址设定错
9F 制冷剂不足
海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码
--------------------------------------------------------------------------------
E0-排系统故障
E1-室内感温器故障
E2-室内盘管传感器故障
E3-室外环温传感器故障
E4-室外盘管传感器故障
E5-过流保护
E6-管路压力保护
E7-面板与主板通迅故障
E8-主板与室外通讯故障
E9-缺相相序故障
海尔商用空调(KTR系列):
室内机组
1. 室温传感器(TA)
电路 “OC”
2. 室内热交换传感器
(TC1)电路 “93”
3. 室内热交换传感器
(TC2)电路 “94”
4.室内压力传感器电路 “b9”
5.电机电路(相位控制)“11”
6.排水泵,浮子开关
系统电路 “0b”
7.制冷剂循环量不足判断“9F”
8.室内外通信电路 “95”
9.集中控制通信电路 “97”
10.集中控制地址设定 “98”
11.外部输入显示 “b5”
12.外部连锁显示 “b6”
13.室内机组误配线
误连接 “9A”
14.室内基板电路 “12”
15.系统冷媒不足判断 “Ed
I/F 控制基板
1. 变频串行信号回路,TRS
电路 “04”
2. 室外热交传感器(TE)
电路 “18”
3. 变频压机排气温度传感器
(TD1)电路 “A0”
4. 定频压机排气温度传感器
(TD2)电路 “A1”
5. 吸气温度传感器(TS)
电路 “A2”
6. 高压压力传感器(Pd)
电路 “AA”
7. 低压压力传感器(Ps)
电路 “b4”
8.接口基板电路 “1C”
9.高压保护动作
(Pd)传感器 “22”
10.变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “A6”
11.定频压机排气温度
(TD2)保护动作 “bb”
12.吸气温度(Ts)
保护动作 “A7”
13.低频时变频压机排气温度
(TD1)保护动作 “AE”
14.低压压力保护动作 “bE”
15.定频压机用高压
开关电路 “E1”
16.变频IOL电路 “E5”
17.定频机IOL.OL电路,室外
机三相电相序异常 “E6”
18.压力传感器(Pd,Ps)
误配线 “Ab”
19.室内外通信电路 “95”
20.室内外地址矛盾 “96”
21.MgSW1触点粘连控制
显示 “bd”
22.连接室内机组容量过载 “89
作者:
月涩枫鹰
时间:
2008-11-17 16:50
谢了!FD13WD嵌入式的空调E8是什么意思?
作者:
韩智勇
时间:
2008-11-22 06:46
可以在百度搜一下,很容易找的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0