作者: sxy    时间: 2008-12-25 20:53     标题: LG空调制热故障

LG空调制热时,刚启动时,压机工作,室内机不转室外机工作,五分钟后室外风机停止,十几分钟后压机停止。请各位帮忙判断一下是什么故障。 :`( :`( :`(
作者: cxw7167    时间: 2008-12-25 20:58

启动时制热效果如何?查一下风路.
作者: KYK888    时间: 2008-12-25 20:59

你看看室内机管温好不好
作者: 成已达人    时间: 2008-12-25 21:01

查一下温度传感器
作者: sxy    时间: 2008-12-25 21:01

室内管温正常 :Sn:
作者: 火星使    时间: 2008-12-25 21:09

内风机好吗?制冷内风机动吗?
作者: 鸿达电器    时间: 2008-12-25 21:12

用手握住传感器,打制冷看能不能正常工作,
作者: sxy    时间: 2008-12-25 21:13

用手握住传感器,打制冷不启动
作者: sxy    时间: 2008-12-25 21:15

感温器怎样测 :`( :`( :`(
作者: 火星使    时间: 2008-12-25 21:19

你不是说室内管温正常吗?
作者: sxy    时间: 2008-12-25 21:25

制热时室内管的温度可以烫手,因为室内机不转
作者: (忙里偷闲)    时间: 2008-12-27 21:16

内机风机坏了,或者控制电路有问题。
作者: ytfdxr    时间: 2008-12-29 13:03

支持楼上,室内风机坏了,或控制风机电路问题