Board logo

标题: 空调冬季加氟量的问题?? [打印本页]

作者: 李立波    时间: 2009-1-6 14:34     标题: 空调冬季加氟量的问题??

空调冬季加氟的量应以什么为准?压力是看不准.凭感觉?电流??
作者: 好丽友    时间: 2009-1-6 14:48

个人看法:看加载量和测量电流比较好。
作者: awp    时间: 2009-1-6 15:11

我觉得楼上的朋友说得好
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-1-6 16:27

只要低压运行压力在4~5公斤之间(低于4公斤以下时就会结霜),空调就结不了霜,运转电流应在规定范围内就一定不会有问题。

[ 本帖最后由 荣昌制冷 于 2009-1-6 16:28 编辑 ]
作者: SSZZLL    时间: 2009-1-6 17:09

冬季给空调充氟我是这样做的:充氟后让空调工作在制热状态,过20分钟后测量室外机的工作电流,这一点很重要,否则测量值不准。如与额定电流相等就可以了,一般国产空调制热时高压压力不超过18公为宜。但有个别进口空调器厂家系统压力会超过此值,但最高不超过22公斤。
作者: 李立波    时间: 2009-1-7 23:41

谢谢楼上朋友的指点.只是4楼的朋友好像说的是制冷的测量.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0