标题: 冷库机组蒸发器的安装规范 [打印本页]

作者: 制冷空调    时间: 2009-3-25 13:17     标题: 冷库机组蒸发器的安装规范

冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接安装才能使冷库机组、制冷系统安全稳定的工作。安装要点如下:


1 冷库机组安装

冷库机组位置离蒸发器越近越好,且易维修,散热良好,如外移需安装遮雨棚,冷库机组位四角需要安放防震垫片,安装水平牢固,不易被人碰着。



2 冷库机组散热器安装

散热器安放位置离冷库机组越近越好,最好在冷库机组偏上位,散热器安装位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M 高,安装水平牢固。



3 冷库机组铜管排放

所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。



4 电线排放

所有电线除用空调扎带扎好外,需用波纹软管或走线槽穿管保护,温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。



5 冷库制冷系统连接

因冷库机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。



   根据各用电电器性能配置导线,导线线径达到要求,接头牢固,需保护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是 36V 电以上则需接地线,冷库机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。



冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)。



如冷库天板上无法上人,则把温控及化霜温控固定在冷库内蒸发器后一角,所有接线处密封,其它同上。



平衡孔(均压阀),不要装在显眼处及出风口立板上,高度为冷库立板上部下来 200MM 开孔。

所有贯穿冷库库板的部件,冷库库板与部件缝隙需用密封胶密封。



冷库机组蒸发器的安装规范
1 安装内容

先把吊装螺丝孔开好,并开好铜管及电线孔,后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器背面与立板定位为 300MM ,蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM ,如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM 处,排水管外部保温处理,冷藏不需电热丝,其它相同。