求助各位,600制冷剂漏掉了,维修时是不是还要将内部残存的600排掉,然后再焊接打压捡漏,怎样才能将残存的600快速的排掉呢?我真不敢弄啊,各位传授一下经验吧!谢谢!!!
作者: 912132988    时间: 2009-5-5 16:09

割开工艺管,先不要焊接!!! 用真空泵抽一会。【手拿真空泵的胶管对接在工艺管口,或者用胶管套接工艺管口】
作者: sgshenyong    时间: 2009-5-5 17:58

原帖由 912132988 于 2009-5-5 16:09 发表
割开工艺管,先不要焊接!!! 用真空泵抽一会。【手拿真空泵的胶管对接在工艺管口,或者用胶管套接工艺管口】
为了安全应该这样做的。
作者: 宏利家电    时间: 2009-5-5 20:33

割开工艺管,先不要焊接!!! 用真空泵抽一会。【手拿真空泵的胶管对接在工艺管口,或者用胶管套接工艺管口】
同意2楼的做法我一直是那样做的
作者: SSZZLL    时间: 2009-5-6 00:37

原帖由 912132988 于 2009-5-5 16:09 发表
割开工艺管,先不要焊接!!! 用真空泵抽一会。【手拿真空泵的胶管对接在工艺管口,或者用胶管套接工艺管口】
同意此观点,这样做安全。
作者: 蓝天电器    时间: 2009-5-6 18:35

我的做法是打开工艺管
通电让压缩机吸入一点空气一两分钟断电
等没有空气排出再通电
这样反复三四次再焊接就没有问题了
大家不防可以试一试
但是关键要通风好啊