3P小天鹅工作半小时压机就停了.电流12A.压力才4个.停机的时候电压都有了.压机是停的状态.直接加220V电也不启动.(其它正常工作)
可能是热保护了.请教大家有什么解决的办法吗?
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-16 21:15
如果从开始运行到自动停止电流一直是稳定的应该是热保护器有问题
作者:
徐国强
时间:
2009-5-16 21:24
.“电流12A.压力才4个”是什么状况下测量的,制冷效果怎么样,对室内和室外机清洗看看。
作者:
叶阿雄
时间:
2009-5-16 21:27
室外机清洗 可能是外风机慢 换风机电容
作者:
黑色
时间:
2009-5-17 08:45
内外机都很干净...工作半小时F都是保持在4个压力.电流11-12A.
大家觉得是F少容易热保护还是F多点容易热保护....
作者:
ygptr
时间:
2009-5-17 19:12
氟少容易热保护,氟略多点可以形成过冷对压缩机进行冷却.