Board logo

标题: 维修空调时常出现的问题 [打印本页]

作者: 王昌京    时间: 2009-5-22 14:31     标题: 维修空调时常出现的问题

通常在检修工作效果差的空调,如补氟时在低压端有大量的冷冻油溢出,何故???
作者: xiaogu    时间: 2009-5-22 14:47

新机器运行几天后低压端打开也会有冷冻油溢出
作者: 王昌京    时间: 2009-5-22 14:51

新机很少注意,移旧机和维修时有时机器会有冷冻油溢出,这些空调制冷都差!
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-22 15:55

正常现象,说明回油很好!
作者: 王昌京    时间: 2009-5-22 16:05     标题: 回复 4# 的帖子

是大量油与冷媒汽泡混合物,我怀疑是否安装时排空欠佳,系统混有大量空气,请指教!
作者: hzy    时间: 2009-5-22 18:14

这很正常呀!回气管就是回油的。
作者: 新视达    时间: 2009-5-22 18:19

冷剂中就是混有冷冻油的。
作者: 孙国强    时间: 2009-5-22 21:15

回气管有油正常!和制冷效果差
没关系!
作者: 张树生    时间: 2009-5-22 21:35

这确实是正常现象.     
作者: ylc188    时间: 2009-5-22 23:21

制冷效果差和这没关系的,主要应该是:1 铜管太长,2 冷疑器脏或风扇慢,3 蒸发器脏,4 压缩机性能差。
作者: ygptr    时间: 2009-5-23 00:39

这很正常呀!回气管就是回油的。
作者: xsb    时间: 2009-5-23 01:35

正常的,没油就惨了
作者: A范强泰    时间: 2009-5-23 01:54

我也是遇见好多。还有问下大家,低压表针有抖震是压缩机性能不好吗?
作者: 满天非    时间: 2009-5-24 18:31

13#那是有空气``````还有就是有堵塞现象.
作者: nw20000    时间: 2009-5-25 20:11

其实是开制热了,油没有回到压缩机里面,内机里面全是油,形成效果差,见意加压冲内机铜管,这样的情况碰多了,第一次碰到的时候,已经有好几拨同行看过了,就是效果差,有说压缩机不好的,有说四通阀不好的,经过我冲内机后,出来好多油的,就好了,QQ:985836
我的空调配件网店:http://shop57547043.taobao.com/
作者: nw20000    时间: 2009-5-25 20:27

其实是开制热了,油没有回到压缩机里面,内机里面全是油,形成效果差,见意加压冲内机铜管,这样的情况碰多了,第一次碰到的时候,已经有好几拨同行看过了,就是效果差,有说压缩机不好的,有说四通阀不好的,经过我冲内机后,出来好多油的,就好了,QQ:985836
我的空调配件网店:http://shop57547043.taobao.com/




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0