Board logo

标题: 格力120 [打印本页]

作者: 叶阿雄    时间: 2009-6-10 13:03     标题: 格力120

昨天修了一台格力120 开始没有显示 电源关了再送点会响嘀一声就是没有显示 搞了老半天会显示E1 最后是外风机坏了  根据故障代码是系统
作者: 明亮610    时间: 2009-6-10 13:12

供你参考:
                   格力空调故障代码  
格力KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。
格力变频故障显示表
LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象  
绿灯亮           压缩机运行  
黄灯亮       室外环境感温包有故障  
红灯亮         室外管温感温包有故障  
闪烁           模块保护  
  闪烁 闪烁       压缩机过载保护  
绿灯亮 红灯亮 黄灯亮       排气感温包有故障  
      亮     压缩机运行  
        闪烁   通信正常工作,否则不正常  
          闪烁 室内感温包有故障  
LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯  
(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)  
格力定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护  
E2:蒸发器防冻结保护  
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)格力空调KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码
E1     1、冷凝器前有障碍物
       2、控制回路巽常
       3、室外环境温度高于43度时开始制冷
       4、高压管压力过大使高压开关动作
E2    1、室内风机不转或风口堵住
        2、室内环境温度低于18度
        3、管温感温头折断
        4、管温感温头插头没插好
        5、控制回路巽常




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0