标题:
制冷效果差 求助
[打印本页]
作者:
guaixiafanghui
时间:
2009-7-6 21:40
标题:
制冷效果差 求助
遇到一580L冰柜 长 150CM 宽60CM 高70CM 压缩机用的QD145 风扇散热 被人盘过管 用8个 铜管 盘9圈 毛细管2M (冰箱冰柜毛细管有两种吧 用通径大的那种)制冷只能达到-8度 而且压缩机比较发热 , 请各位高手 指点迷津 怎样才能使制冷达到理想效果! 先多谢了!!!
作者:
春明家电
时间:
2009-7-6 21:46
制冷只能达到-8度!开机运行多少时间?5小时?还是24小时?
作者:
guaixiafanghui
时间:
2009-7-6 22:07
在不停机的前提下 为了防止烧压缩机 首先 让机子开了两个小时 然后接了一个电子温控调开机时间为90分钟 停机时间为30分钟 12个 小时后 温度显示-8度 (电子温度记测得) 多谢楼上的朋友了 谢谢
[
本帖最后由 guaixiafanghui 于 2009-7-6 23:42 编辑
]
作者:
guaixiafanghui
时间:
2009-7-8 00:20
5555555 怎么没人来回答啊
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-7-8 06:00
如果压缩机的效率没问题,那肯定是散热和加液量的问题了。风冷式冷凝器应该很干净,翅片中的脏物必须清理干净,确保冷却效果。加液量要准确。
作者:
xcok
时间:
2009-7-8 06:11
压缩机效率低。。。。。。。
作者:
guaixiafanghui
时间:
2009-7-8 23:08
原帖由
荣昌制冷
于 2009-7-8 06:00 发表
如果压缩机的效率没问题,那肯定是散热和加液量的问题了。风冷式冷凝器应该很干净,翅片中的脏物必须清理干净,确保冷却效果。加液量要准确。
谢谢 版主赐教,我会好好清洗冷凝器翅片 不知道 有没有必要测试高压压力,是不是在冷凝器的出口与过虑器断开 串接压力表, 过滤器一端接毛细管,来调节毛细管长短 保持高压压力在1.1-1.2Mpa 。
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-8 23:45
580L,加电子温控,行90分钟,停30分钟?这样到明年也达不到想要的温度拉!
作者:
电器迷
时间:
2009-7-9 00:02
楼上说得有道理,加时间计,是不可取的,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0