Board logo

标题: 松下空调外机非保护停机 [打印本页]

作者: 杰兴    时间: 2009-7-16 10:55     标题: 松下空调外机非保护停机

一台松下1P挂机,开机不久外机停机,內机正常,等几分钟外机又起动,就跟设定温度够了停机一样,但室内温度实际未达到设定温度。內机带有温度显示,手抓感温头温度显示会增高,判定感温头正常,不知是哪的问题,望赐教。
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-16 11:04

说个具体型号,电流,压力。电压
作者: 杰兴    时间: 2009-7-16 11:15

型号不记得了,跟电流没关吧,它停机时继电器断开了,听到吧的响一下,过几分钟,又吧的响一下,外机又起动。外机启动后,风口出风感觉够冷。
作者: 美丽尖    时间: 2009-7-16 11:16

看管温头有无问题,冷凝器是否太脏。
作者: ylc188    时间: 2009-7-16 14:56

我前天就修过一台这样问题的空调,可惜不是你那牌子的。我修那台是外风机启动电容的容量少了,散热不够导致这问题发生。查查看吧!只供参考!
作者: 杰兴    时间: 2009-7-16 21:26     标题: 回复 5# 的帖子

跟你的应该不一样,你那台是散热不够引起压机保护,这台是继电器跳开了,內机一直正常工作。补充下,此机才买了三年多了。

[ 本帖最后由 杰兴 于 2009-7-16 21:28 编辑 ]
作者: 锡光    时间: 2009-7-16 22:09

还是测一下外机电流,如是压缩机过流哪?
作者: 梦生梦死    时间: 2009-7-16 22:46

说个型号啊,如果像你表述的,换管温就正常,但也要看型号对症下药
作者: ylc188    时间: 2009-7-17 00:05

回6楼:就是内机的继电器跳开的哦!但不知道你说的继电器跳开是指哪个。
作者: fxzl102    时间: 2009-7-17 02:15

没有型号很难判断!大多是管温检测出问题!
作者: 云在飘    时间: 2009-7-19 16:55

1检查室外机是否脏赌.2是否运行模式在除湿.
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-7-19 20:16

我修过这样的松下 不明原因 所有参数正常 后来是把管温放到上面的位置 也就是稍微冷点的地方就好了 有一个月了吧 没有返修




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0