Board logo

标题: 春兰空调加液一事 [打印本页]

作者: 维修狼    时间: 2009-7-16 21:37     标题: 春兰空调加液一事

一用户说他的春兰空调效果差,叫上门加液,上门后发现外机工作正常,测压力在1.5,说明太高了,想放掉,可是想想不会这么高吧,于是叫用户关了空调,没想到压力还是在1.5.没有升高,他说前几年还是好的,那是不是压缩机坏了.请高手指点.

[ 本帖最后由 维修狼 于 2009-7-16 21:39 编辑 ]
作者: 韦信梨    时间: 2009-7-17 01:14

你测的是高压还是低压,压缩机不工作的情况下,气温要达到40度左右压力才有1.5MP。
作者: fxzl102    时间: 2009-7-17 02:12

什么叫外机工作正常?只是风机转也叫吗?
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-7-17 05:53

就是,楼上说得对!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-7-17 09:32     标题: 回复 1# 的帖子

压缩机没有启动  那来
0.45的压力  当然是10几个压啦
作者: 志明家电    时间: 2009-7-17 16:15

就是压缩机不启动,压力也达不到15KG。这机子是压力保护了,压缩机启动不到1分钟就保护停机了,不到5分钟将会回到12KG的压力。仔细查查是不是外机散热不好。还外机正常,不可能的。
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-7-17 20:35

我碰到过的 我判断是压缩机或者四通阀坏了 可是客户说请另外一个维修工说是压缩机和四通阀没有坏 是加液阀坏了 修了半天 可效果还是不好 后来来我店铺门口还说我没有检查出故障呢 气死我了 我说他检查出了问题 那有没有修好呢?没修好不也白搭

[ 本帖最后由 嘉豪1234 于 2009-7-17 20:37 编辑 ]
作者: 维修狼    时间: 2009-7-18 08:00

外机工作正常就是压缩机,和风机运转正常,加液管装上后压力表压显示在1.5.关了空调也就是外机不工作了,压力仍然显示在1.5.就是这个意思
作者: 美丽尖    时间: 2009-7-18 18:15

在制冷状态下开机,四通阀给电,看有无转换动作,压力是否有变化。不行就得看压机是否有排气量了。
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-7-18 23:06

原帖由 维修狼 于 2009-7-18 08:00 发表
外机工作正常就是压缩机,和风机运转正常,加液管装上后压力表压显示在1.5.关了空调也就是外机不工作了,压力仍然显示在1.5.就是这个意思
跟我碰到的一样 我个人认为是压缩机坏了 四通阀坏的可能性很小
作者: 天空海阔    时间: 2009-7-18 23:33

压机有运转吗?/
作者: cexofje    时间: 2009-7-19 20:30     标题: 我碰到过这种问题

我修过一个,不过那是个5匹的,是压缩机内部高压管断了
作者: 任怀轩    时间: 2009-7-19 20:37

我碰到过的 我判断是压缩机坏,




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0