求助海鲜机制冷效果差
[打印本页]
作者:
服务社
时间:
2009-7-20 12:30
标题:
求助海鲜机制冷效果差
一台2P海鲜机带一个热交换包,制冷效果差在零上13度将不下来,低压压力0.3结霜,加氟至0.4霜化温度依然不降反而升了0.4度。此机用毛细管截流。另外谁知2P海鲜机能带多少吨水?
作者:
ytfdxr
时间:
2009-7-20 12:48
已经达到极限了,用空调外机,不可能再降了,0.3个压力比较合适,0.4是氟加多了
作者:
服务社
时间:
2009-7-20 19:05
不会吧?一共3台,那两台能降到10度呀?而且压力是0.4.
作者:
ylc188
时间:
2009-7-20 21:09
这问题还是先检查冷疑器是否脏,蒸发器风扇是否正常。