Board logo

标题: 一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机(已修好) [打印本页]

作者: 金山游侠    时间: 2009-7-21 14:36     标题: 一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机(已修好)

一台1.5匹格力空调开机几分钟压缩机就停机,此机是移机的,加过管,以前别人只接了火线和零线,没有接风机线和电磁阀线,经过一天后,再接手修,我让压缩机自抽真空,加氟到0.4MPA,电流6.0A到6.5A,几分钟后,压缩机停机,此时电流16A,电流突升到16A时,压力仍是0.4MPA不变,风机仍运转。是不是压缩机有问题?

还有个现象:自抽真空时,我把高压细管用手堵住,但是细管没有吸力,我估计有堵,就用氟冲了下内机管路,再开机抽空时,手堵住细管,已有了吸力!

开机时用氟冲,不知为什么没有氟从细管冲出来?!
手堵住高压三通阀口,还是没有氟从细管冲出?而停机时用氟冲,有氟从高压三通阀口和细管口出来,这是为什么?

[ 本帖最后由 金山游侠 于 2009-7-22 23:52 编辑 ]
作者: 金山游侠    时间: 2009-7-22 23:52

是没有严格抽真空的原因,用真空泵抽后,加氟,已OK
作者: 宋庭家电    时间: 2009-7-23 12:13

好经验               多谢分享
作者: 田西强    时间: 2009-7-23 13:03     标题: 回复 1# 的帖子

应该是毛细管堵了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0