5P奥克斯空调工作一会儿停机显E4怎么回事?
[打印本页]
作者:
陈良
时间:
2009-7-26 19:13
标题:
5P奥克斯空调工作一会儿停机显E4怎么回事?
正常工作一会儿压缩机停掉,显示E4 那里有故障?
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-26 19:32
E1 室温传感器
E2 室外管温传感器
E3 室内管温
E4 内外通讯、PG转速异常
E5 压缩机过载,低压保护
E6 三相保护
E7 室外过流
E8 压缩机排气传感器
E9 压缩机排气温度
作者:
邹光华
时间:
2009-7-27 02:24
请问修好了吗?是哪里的问题??
作者:
陈良
时间:
2009-7-27 05:59
还没有呢。请问什么是PG 呢?
作者:
陈玉锋
时间:
2009-7-27 08:54
标题:
回复 4# 的帖子
呵呵 不会吧PG 你多不知道 PG就是内风机的导风
电机
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-27 11:57
标题:
回复 5# 的帖子
是送风还是导风电机?内导风电机不会影响制冷吧?
作者:
陈良
时间:
2009-7-28 11:27
现在电流6安培多,三相电的5匹算不算正常呢
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-29 01:42
5P×0.8KW/匹×2.2A/KW=8.8(A),不超,未达到额定值!
作者:
海易都
时间:
2009-7-29 18:26
标题:
回复 8# 的帖子
我记得5P空调电流是这么算的:5P×0.77kw/p=3.85kw 3850w/380v=10.1A
作者:
海易都
时间:
2009-7-29 18:39
标题:
回复 1# 的帖子
检查内外机连接线是否有开路或者短路,检查外机板信号反馈有没有故障。试一试吧。
作者:
海易都
时间:
2009-7-29 18:44
内风机电机有故障应该不会影响制冷工作的,不要去查该处。内风机电机有故障好像只有大金和三菱电机(不是三菱重工)空调会影响整机工作
作者:
baopengjun
时间:
2009-7-29 21:43
9楼的算法是错的.
作者:
陈良
时间:
2009-9-3 19:09
我把室外机高压管上的一个管温头拿掉就好了
作者:
黄金胜
时间:
2009-9-4 21:49
学习了!!!!!!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-9-4 22:08
奥柯斯KFR-45LW/TBP型变频机故障显示
室内机故障显示:
故障11 室内环境温度传感器开路或短路。
故障12 室内热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障13 室内热交换器结冰保护。
故障14 室内热交换器过热保护。
故障15 室内通讯故障。
故障16 室内电源瞬时停电。
故障17 室内过电流保护。
室外机故障显示:
故障2l 室外环境温度传感器开路或短路。
故障22 室外热交换器管温温度传感器开路或短路。
故障23 室外压缩机排气口温度传感器开路或短路。
故障24 无负载。
故障26 室外过电流保护。
故障28 室外电压异常。
故障29 室外电源瞬时停电。
故障2A 室外制冷过负荷保护。
故障2B 室外除霜显示。
故障2c IPM模块故障。
故障2d 室外E2数据错误。
再次同时按住:“小时”、“分钟”键2秒后,蜂鸣器响一声,恢复显示温度
AUX故障代码(二):
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机?
AUX故障代码(三):
KF(R)-45LW/III故障显示和保护显示 l、室外盘管感温头损坏: 面板定时灯闪烁1次/秒
2、室内温度传感器损坏: 面板定时灯闪烁1次/8秒
3、室内盘管传感器损坏: 面板定时灯闪烁2次/8秒
4、除霜: 睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
5、制冷防冻结保护: 运行灯与定时灯闪烁(0.5/0.5秒)
6、制热防高温保护: 运行灯与睡眠灯闪烁(0.5/0.5秒)
7、制热长时间防冷风保护: 运行灯闪烁(0.5/0.5秒)
AUX故障代码(四):
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示
当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。
1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1”
2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2”
3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”,按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4”
5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”.(可能是低开关压保护、过载保护或过载继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。
7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7”
8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护:系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
奥克司空调故障代码
E1室温传感器
E2室外管温传感器
E3室内管温
E4内外通讯、PG转速异常
E5压缩机过载,低压保护
E6三相保护
E7室外过流
E8压缩机排气传感器
E9压缩机排气温度
5.制热过载,数码管显示05
作者:
dro888
时间:
2009-9-5 08:19
室内电机是不可能的,因为是5匹的,它没有PG电机,是用的普通电机,因该差内外通讯包括电脑板
作者:
威力维修
时间:
2009-9-5 08:40
外转速太低,外机太脏,外机压缩机接线桩接触不良造成.