标题:
毛细管有问
[打印本页]
作者:
ZHUNENG
时间:
2009-8-2 19:18
标题:
毛细管有问
172冰箱600A压缩机,内漏重做系统,6MM铜管冷冻室8米冷藏室2米,毛细管2M,外挂冷凝器,换了干燥过滤器。抽空加F。测得高压压力是8公斤,运行时低压是负0.7公斤左右。开机两小时霜已结满,回气管有露水,但温度只有-2度。怀疑毛细管,断开毛细管不接蒸发器,开启压缩机测得高压15KG/CM2
请问毛细管是长了吗???
作者:
田西强
时间:
2009-8-2 19:21
沸过多了!毛细管長度2米可以。
作者:
华盈家电
时间:
2009-8-2 19:31
毛细管長度在加点
作者:
锡光
时间:
2009-8-2 20:20
冷冻8米太短,应13米-15米左右吧
作者:
王小白
时间:
2009-8-2 21:22
冷冻管太短 毛细管太长了高压压力控制在R600 9.6~10.5KG.CM2左右
作者:
孟德字曹操
时间:
2009-8-2 22:47
值得注意的是 600A 是不能 被 R12代用的 加错了制冷剂压缩机温升过快 温度过高 效果很差
作者:
琳枫
时间:
2009-8-5 11:43
毛细管长了,压力在10-12
作者:
三教电子
时间:
2009-8-5 11:57
标题:
回复 1# 的帖子
制冷剂过多,运行压力应该在0左右,冷冻室管太少应该在12m-15m为好,毛细管2m应该没问题
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0