Board logo

标题: 如何知道加了多少的制冷剂 [打印本页]

作者: 梦生梦死    时间: 2009-8-8 22:37     标题: 如何知道加了多少的制冷剂

在制冷系统中,如何知道要加多少的制冷剂才与系统匹配?制冷剂的压力和质量有没有相关的公式?

各路高人回答帮助一下
作者: 韦信梨    时间: 2009-8-8 23:41

有公式但我不知道,我都是用电流表,压力表,温度表同时使用。
作者: 潇元    时间: 2009-8-9 00:33

我都是用电流表,压力表,温度表同时使用。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-9 06:34

冰箱冷柜根据回气管反应的现象;空调根据压力、电流及连接管的现象综合考虑。
作者: 忘不了。。。    时间: 2009-8-9 07:37

冰箱和空调通常是在制冷状态下从低压端灌注,最好以电流表为准,因为无论气温高低,压缩机的工作电流是不变的,冰箱主要以电流和回气管有凉感恰好。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-9 10:30

回楼上:冰箱加氟以电流为准根本行不通!!“无论气温高低,压缩机的工作电流是不变的”这句话是完全错误的!!!
作者: 田西强    时间: 2009-8-9 10:54

冰箱冷柜根据回气管反应的现象;空调根据压力、电流及连接管的现象综合考虑。
作者: 梦生梦死    时间: 2009-8-9 20:27

这些对于旧冷媒有用。但对新冷媒没用,
作者: 刘风俊    时间: 2009-8-9 22:06

所说均正确!只是要灵活应用,找出自己的感觉来。朋友努力吧!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0