标题:
盘管问题
[打印本页]
作者:
zqxl.pwq
时间:
2009-8-21 20:55
标题:
盘管问题
一台200升左右冰柜,盘管子15米左右六圈管,毛细管2.5米,原机有一风扇散热,加种R12 0.8MPa,回气管有霜起,过滤器比较热,温度降不下来.还要怎样才可解决问题!谢了!
作者:
志勇维修
时间:
2009-8-21 21:36
过滤器太热,散热不良,清洗冷凝器,风扇转速是否正常,氟偏多。
作者:
马甲A
时间:
2009-8-22 11:21
现在没风扇了吗???????
作者:
徐杨
时间:
2009-8-22 11:32
F多拉!放掉一点
作者:
李军华
时间:
2009-8-22 11:33
毛细管太长
作者:
田西强
时间:
2009-8-22 12:02
氟偏多!
作者:
台笃军
时间:
2009-8-22 21:06
我有三点建议;
1铜管太少,最好还要加两圈
2毛细管偏长两米就可以了
3氟太多,冬天加到0.4MP,夏天加到0.5MP让压缩机连续工作俩个小时,以霜满,粘手,回气管的霜距压缩机10-15CM为宜
4注意脏堵和脏堵
作者:
龙之音
时间:
2009-8-23 17:12
赞成7#建议,支持!!!!
作者:
任怀轩
时间:
2009-8-28 10:34
1铜管太少,最好还要加两圈
2毛细管偏长两米就可以了
作者:
张庆福
时间:
2009-11-29 16:24
7楼说的太好了
作者:
邹光华
时间:
2009-12-3 14:42
0.8MPA的压力~~氟利昂明显过多~~尝试着放掉一点试试看~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)