标题:
请教冷库安装问题
[打印本页]
作者:
宋小雨
时间:
2009-9-11 14:22
标题:
请教冷库安装问题
“抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止”
请问怎样向储液罐注入制冷剂啊,难道储液罐上还有单独的充氟阀门吗?
作者:
xiaogu
时间:
2009-9-11 14:39
从低压口加氟到6成后启动压机继续加氟,储液罐有加氟口的
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-9-11 15:12
小型的装置不见得有储液器,即使有也是高压,加至压力平衡后就加不进了。
直接在低压吸气口加注就是了。
作者:
电器迷
时间:
2009-9-12 13:00
全世界的所有用雪种制冷的设备都是从低压口加雪种的,请不要说到复杂化了
。
作者:
lxmlxm
时间:
2009-9-12 13:06
从低压阀给进加 或把低压表拆下接上修理阀给进加
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0