Board logo

标题: 五匹天开式空调不知那漏液怎么处理啊? [打印本页]

作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-17 21:49     标题: 五匹天开式空调不知那漏液怎么处理啊?

本帖最后由 zt1141 于 2009-12-17 22:00 编辑

一个酒店大厅两台天井机,一台压机坏和漏液未修,今修这台也是漏液,一个月前外机补漏过,现在又是缺液,铜管有三四十米长,额定电流是8.6A.现在是6A,加了三公斤进去由7A多变为6A了,不敢再加了,外机这么大怎么检漏,内机很小漏,铜管这么长没法检查,叫我明天给你处理方案,请问大家这怎么办啊?
作者: zt1141    时间: 2009-12-17 22:02

人工置顶!制冷高手、专家们来帮忙楼主看看!
作者: 韦信梨    时间: 2009-12-17 22:04

中间铜管不容易漏,接头,及内外机先检查吧。
作者: 田西强    时间: 2009-12-17 22:10

应主要检查各接头,铜管不折不会有问题。
作者: 王昌京    时间: 2009-12-17 22:25

重点是外机各接头或丝扣,以及信号提取管如高低压保护开关等,注意有无油渍这是大功率氟机检漏最为快捷方便的办法。祝你好运!
作者: 剑雄家电    时间: 2009-12-17 22:25

中间铜管不容易漏,主要检查各接头和内外机先检查
作者: 450328231    时间: 2009-12-17 22:46

都是接头 和喇叭口的 我碰多了 大型设备也是包括18匹机
作者: ylc188    时间: 2009-12-17 22:48

按道理漏氟不难查呀!一般有油的接口就是漏氟处。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-17 23:35

根据你提得问题,你修空调少吗?给你发个检修方法参考一下,请耐心等一下。
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-12-17 23:37

今天修了台三菱的 外机漏 看不出来 就拆光了 打上压力 放水池了 很快就找到时4通阀和散热片连接处漏
作者: fxzl102    时间: 2009-12-17 23:37

加压后关掉高低压阀,用表监测铜管及内机部分,再查各接口,这样即可分出内外!
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-17 23:40

根据你提得问题,你修空调少吗?给你发个检修方法参考一下,请耐心等一下。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-17 23:41

http://www.163dz.com/bbs/my.php?item=posts&srchfid=14
看是否能帮到你
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-18 09:48

客户要我一次彻底检查一遍,请问内机,铜管,外机用什么方法检查最好最快最省,?是分段用另一个压机打压检漏吗?这样工程有点大有点不好做吧!如果是那我还得去买个旧压机呢!
作者: 任怀轩    时间: 2009-12-18 10:00

应主要检查各接头
作者: 5ok77810    时间: 2009-12-18 14:42

有油的接口就是漏氟处
作者: 江东维修    时间: 2009-12-18 18:31

吸顶空调漏氟的检查,一般采用分段检查。FXZ的方法就很实用和有效。

如果外机漏氟的话,一般漏点很明显。所以,你查漏的重点还是放在内机和连接管路上。
作者: 西门维修    时间: 2009-12-18 18:47

先检查各个头子,实在不行就分段试压,
作者: 萧晓峰    时间: 2009-12-18 19:22

想一次修好,就要细心检查室内与室外机的接头,连接管,把保温管全扯开,看有没有油剂。如果没有,就把主机外壳拆开,看里面压缩机,四通阀等连接管,是否有油。同时要注意冷凝器表面是否有油印剂,漏氟快的空调,漏点定会有油印。耐心检查,定会有结果,听你的好消息。
作者: 老五家电    时间: 2009-12-18 19:29

重点是外机各接头或丝扣,以及信号提取管如高低压保护开关等,注意有无油渍这是大功率氟机检漏最为快捷方便的办法。祝你好运!
王昌京 发表于 2009-12-17 22:25
说的好,楼主就的这没干。。没别的好方法
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-19 08:07

我去检查过了,这个连接管接头,还有压机附近的管子,就差冷疑器没查了,我除了想打压外想不出了,但是我没有压缩机,可以用他自身打压吗?
作者: 修理巴巴    时间: 2009-12-19 08:14

谁能告诉我分段打压的方法,如何操作,可以用他自身压机打压吗?打压到多少公斤?原来的液怎么样回收?
作者: fxzl102    时间: 2009-12-20 16:34

本帖最后由 fxzl102 于 2009-12-20 16:43 编辑

      如果外机有漏的话,原有的液就不能再用,除非用设备回收,你连打压机都没有相信是不可能的事!现在你只能用氮气或雪种,加压压力越高就越容易找到漏点,有5Kg以上就基本ok了!还有,你首先要彻底搞清楚系统的组成和制冷原理,分段打压都不懂怎么修啊!既要动手,也要动脑才行!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0