标题:
格力空调电流和压力会慢慢减小
[打印本页]
作者:
家电奥运
时间:
2009-12-20 21:37
标题:
格力空调电流和压力会慢慢减小
本帖最后由 zt1141 于 2009-12-20 23:17 编辑
一台格力1.5p空调刚开机时电流、压力正常,但是电流和压力会慢慢减小。5分钟后电流3A压力1.5MP没有暖风。拔掉四通阀线圈2分钟后压力为0.想请教各位师傅这台机器是不是堵了、如何处理?(这台空调移机后出现此故障)
作者:
荒野无灯
时间:
2009-12-20 21:44
严重的脏堵现象,需要彻底清理或者换单向阀和节流管。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-12-20 21:47
告知用户不要再开机了,压机会坏的哦。
作者:
家电奥运
时间:
2009-12-20 22:04
谢谢你!机器我拆下来了
作者:
韦信梨
时间:
2009-12-20 22:04
堵了,换过滤器,毛细管吧。
作者:
文明电器
时间:
2009-12-20 22:18
请问楼主断电后,压力能否升起来?如能升,又要多长的时间?这个可是确定故障的关键!
作者:
龙之音
时间:
2009-12-21 10:36
堵啦,查节流和单向阀是否有问题。
作者:
月半弯
时间:
2009-12-21 10:46
在开机状态下反复间断的给四通阀通电看能不能冲通,我以前修过一台5P的就是这样搞好的到现在都没坏!
作者:
家电奥运
时间:
2009-12-21 16:01
8#
月半弯
可以冲的通但是几分钟以后还是老样子
作者:
家电奥运
时间:
2009-12-21 16:04
6#
文明电器
能升高,很慢
作者:
huanggang291
时间:
2009-12-23 08:20
只有换毛细管,在高压或低压管前加干燥过滤器试试,我就是这么修好的。
作者:
huanggang291
时间:
2009-12-23 08:25
只有换毛细管,在高压或低压管前加干燥过滤器试试,我就是这么修好的。
作者:
梦生梦死
时间:
2009-12-23 23:00
堵了。。。。。
作者:
梦生梦死
时间:
2009-12-23 23:00
堵了。。。。。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-12-23 23:13
如果是四通阀环流,系统是有压力的。根据你说的可以肯定是堵了。
作者:
定远君
时间:
2009-12-25 11:09
你应该检查一下铜管有没有瘪!!!
作者:
家电奥运
时间:
2009-12-25 22:57
16#
定远君
铜管没有瘪
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0