标题:
美的KFR-32GW/DY-T(E)制热时,此报警代码是什么意思?
[打印本页]
作者:
金山游侠
时间:
2010-1-28 18:50
标题:
美的KFR-32GW/DY-T(E)制热时,此报警代码是什么意思?
内机有4个灯,分别是工作灯,自动灯,定时灯,化霜灯。
开启制热,内风机不转,外机没反映,先是工作和自动灯亮;几分钟后,就是工作灯,自动灯和化霜灯亮!
请教高手,这是什么意思?是室内电脑板坏了吗?
开制冷时,内风机转
作者:
杨洪亮
时间:
2010-1-28 19:18
温度传感器坏了把
作者:
赵百万
时间:
2010-1-28 20:17
可能是电磁干扰空调附近是否有电脑微波炉等电磁干扰源,把它们关了试一下就好了。好了回贴
作者:
赵百万
时间:
2010-1-28 20:19
本人遇见了一台美的空调已解决
作者:
achang
时间:
2010-1-30 19:53
更换内机盘管传感器
作者:
xsb
时间:
2010-1-31 18:28
管温传感器坏
作者:
xsb
时间:
2010-1-31 18:36
内机 管温传感器电阻值变小 制热时
开机就是内风机先运转 CPU 误认为管温已达到预定值
作者:
金山游侠
时间:
2010-2-1 10:47
外风机在开启制热后,能转,转不到一分钟,压缩机启动时就停了!压缩机启动时电流27A,额定电流7.6A,压缩机阻值是2欧,4欧,6欧,是否压缩机坏了?
作者:
黄金胜
时间:
2010-2-5 21:11
你好
请问电压怎么样!假如电压正常的话那就有可能压缩机卡(三点水一个带是什么字)了 换压缩机!
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-2-5 21:30
27a启动电流、换压机
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0