标题:
这空调是怎么回事呢?我修不来了
[打印本页]
作者:
家帮
时间:
2010-2-27 20:46
标题:
这空调是怎么回事呢?我修不来了
这空调加R22的时候,会跑到负压,我以为是冰堵,换了毛细管,还是会到负压.又换了四通阀,还是偶尔开机的时候会负压,过一会就又正常,但是指针会老是跑动不稳定,开制热的时候,压力很大,已经\超过压力表的极限[我的压力表的是2.4]但是制热正常.我不敢长时间开机怕压力表损坏.现在我该怎么修呢?望老师指点
作者:
沈振勤
时间:
2010-2-27 21:05
电流正常吗。可能是冰堵。
作者:
周天金
时间:
2010-2-27 21:21
很可能是冰堵了。
作者:
王小一
时间:
2010-2-27 21:48
可能是冰堵 弗加多了 制热就压力高
作者:
刘舒光
时间:
2010-2-28 10:22
停机测量平衡压力,看是否氟充过多.
作者:
牛俊荣
时间:
2010-3-5 11:23
你看一下管路有没有瘪陷地方,如果有你可以用焊枪加热此处(但你要注意安全)
作者:
锐锋电器维修
时间:
2010-3-5 17:39
冰堵了!!!!!
作者:
ykjlg
时间:
2010-3-5 18:51
轻微冰堵.排空不彻底
作者:
月春家电维修
时间:
2010-3-5 21:10
看电流,大致是冰堵
作者:
唐春意
时间:
2010-3-5 21:18
这种情况先看平衡压力1.2PP左右。开机制热1.7 以上。制冷负压。可确定为堵。冰堵脏堵看回气了,空调和冰箱不一样。脏堵回气比较慢。
作者:
郝心
时间:
2010-3-5 21:21
可能冰堵了!!!
作者:
桃园中心
时间:
2010-3-6 12:06
那里 堵住了 自己看看
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-7 08:20
有没有查一下连接管。看有没有死弯
作者:
赵亮
时间:
2010-3-7 08:28
大致是冰堵
作者:
锐锋电器维修
时间:
2010-3-7 14:37
这种情况只有用氮气吹堵才能解决!
作者:
巡航导弹
时间:
2010-3-7 18:10
系统排空后抽空,再加F试试。