标题:
[求助] 三菱电机空调外机不转电源指示灯一闪一闪
[打印本页]
作者:
jay7758
时间:
2010-6-17 15:47
标题:
[求助] 三菱电机空调外机不转电源指示灯一闪一闪
三菱电机空调外机不转电源指示灯一闪一闪,是通信问题,内机和连线多好的,问题在外机,把另外一台的外机线路板,折过来就好了,哪位有通信线路图纸给上传一个,谢谢了。
作者:
新冰电器
时间:
2010-6-17 16:22
先你要观察指示灯的频闪
如是1次/8s的频闪是室内机热交换器温度传感器不良。或连接线有问题。
如是2次/8s的频闪是室内机吸气温度传感器不良。或连接线有问题。
如是3次/8s的频闪是室内机排气温度传感器不良,连接线有问题。
作者:
森林之音
时间:
2010-6-18 11:48
和变频机通信差不多,主要是光耦
作者:
achang
时间:
2010-6-19 18:02
查一下外机开关电源是否有12v