Board logo

标题: 空调回收氟 [打印本页]

作者: 宁静绿洲    时间: 2010-6-23 15:41     标题: 空调回收氟

想问一下空调移机怎么回收氟?
作者: 生命线    时间: 2010-6-23 15:49

制冷的状态下先封细管(高压)的口,待室外机的风不是热的,再把粗管(低压)封掉


PS:我学徒没有跟师傅出门修过空调。

不知道我的阐述对不对
作者: yeuwei    时间: 2010-6-23 16:12

楼上说的正确。也可关了高压管数50秒——80秒再关掉高压管(机子越大、连接管越长,时间相应越久)就可以了。
作者: 陈明刚    时间: 2010-6-23 19:23

夏天收氟如楼上所说。
   冬天就不一样,要将空调置于制冷状态空调是不工作的   ,要使微电脑检测到室内温度在18度以上空调才可能工作。我的办法是将室内感温管用热毛巾抱住让电脑检测到室温高的假象,让空调制冷,再如楼上所说收氟。
作者: 生命线    时间: 2010-6-24 10:14

听说有人用点燃的蜡烛熏感温,结果就...
作者: 佳誉家电    时间: 2010-6-24 10:44

冬天收的时候把四通阀的连接线松掉,让空调运行在制热状态先关细管,运行一分钟左右再把粗管关掉就OK了
作者: 星星电子维修部    时间: 2010-6-24 21:17

在制冷状态下收氟,初学者在低压管接上压力表,先关掉气管(小管),等到压力回到0立即关上液管(大管),停机即完成收氟工作。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0