标题:
空调系统进水了,怎么办?
[打印本页]
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-25 07:55
标题:
空调系统进水了,怎么办?
可恶的盗贼,把一台三菱3p挂机的铜管盗走了。客户不知,开机半天,结果电闸跳了,查压机毁了。更换压机及铜管,加氟,结果没一会儿,表压力为负压,堵了。放掉,再加,结果又堵。。。。一瓶10kg的22很快没了。无法,找一气泵,刚打一点气,立刻从细管子里冲出一股水流。。。原来空调进水了!麻烦了!内机、外机皆有水!怎么办呀?系统里进了这么多水,如何彻底清除?客户急,我更急。。。
作者:
LY090117
时间:
2010-6-25 08:04
铜管盗走了,压机也换了,这水是如何进的?盗贼偷铜管时应该绞断铜管,水是进不了很多的吧。
作者:
森林之音
时间:
2010-6-25 08:08
外加大过滤器吸水,制冷制热相互转换运行,一般更换5次硅胶基本差不多了。我也遇到过5匹的,我换了8次搞定了
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-25 08:17
进水很多!我们本地雨天较多,加过滤器也想过,那是对较少水分起作用,对这么多水的系统,我想作用不大
作者:
苏常空调
时间:
2010-6-25 20:36
拆除压机。用氮气吹系统。。再用硅胶吸几次。。再用氮气吹,,,
作者:
董军超
时间:
2010-6-26 22:51
开机打开高压阀给管路加热让水分蒸发出去,还有就是楼上说的把管路串入开启式过滤器,反复换几次硅胶应该就好了。
作者:
小凡
时间:
2010-6-27 12:04
我来回答你 吧 这个我在行 哈哈 首先你要做的事情是吧压机拿下来(内机也冲下) 然后用氮气吹 时间自己把握 记住人为堵点压力 ,在用乙诀焊挑好火候毛细管 截流管处烘烤下 在压机好的情况下 装机开始抽正空1小时!然后找个干燥过滤器来 接好(这个会接的吧)在开制热状态, 试机 ,直到干燥粒不不变色!就OK 一般没有后遗症的!
作者:
牛俊荣
时间:
2010-6-27 19:45
外加大过滤器吸水,制冷制热相互转换运行,一般更换5次硅胶基本差不多了。我也遇到过5匹的,我换了8次搞定了
森林之音 发表于 2010-6-25 08:08
三楼老兄讲的很对,你可以在出液管上加一个可以更换变色硅胶的过滤器里面再放一点医用纱布,就是以前2F4.8和2F6.3机组用的那种过滤器,通过这样处理应该没问题了
作者:
LY090117
时间:
2010-6-27 20:29
大量进水一定把冷冻油更换,然后才是管道清理。
作者:
方能家电维修
时间:
2010-6-27 20:59
拆除压机。用氮气吹系统。。再用硅胶吸几次。。再用氮气吹,,,
赞同
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0