Board logo

标题: 空调爆管 [打印本页]

作者: 傻瓜上网    时间: 2010-8-8 12:54     标题: 空调爆管

一新装挂机空调用户反映制冷效果很差,经检查内外机工作正常。接表测压力在0.2-0.3之间摆动,认为制冷剂泄漏不够。这时空调没关,检测表没拆下来。马上回去拿工具检漏加R22,在路上接到用户来电话说检测表管爆开,还不断出气,用户吓一跳。我分析夏天低压端压力不应该过压爆管,除非机器有问题。请同行帮忙解释一下这是什么怪相。我个人认为四通阀串气。
作者: 小许家电    时间: 2010-8-8 13:38

应该是管路堵了吧
作者: 姚昊    时间: 2010-8-8 13:58

用户是不是开热风了
作者: 傻瓜上网    时间: 2010-8-8 14:01

这大热的天开热风工作不了呀,这是台刚装两天的新空调呀
作者: 珠海    时间: 2010-8-8 14:21

管路堵了------------------------------------------
作者: 桥东电器    时间: 2010-8-8 15:05

表管本身质量问题,可能是用户停机后平衡压力上升了,表管爆开了应当算常见问题
作者: 傻瓜上网    时间: 2010-8-8 15:15

用户没有动,机子一直开着的
作者: zt1141    时间: 2010-8-8 15:44

我还是怀疑压机异常情况停机导致平衡压上升,加之你的加氟管质量太次所致。至于说客户没有动机子,可能客户也是不懂机子在工作可是压机不工作而已。至于说压力表在摆动,我怀疑系统有堵的现象!
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-8 16:11

我还是怀疑压机异常情况停机导致平衡压上升,加之你的加氟管质量太次所致。至于说客户没有动机子,可能客户也是不懂机子在工作可是压机不工作而已。至于说压力表在摆动,我怀疑系统有堵的现象!
zt1141 发表于 2010-8-8 15:44
同意此观点,应该是你的加液管质量欠佳,这现象我以前也常遇到,后来本地有了好的加液管就没再发生爆管事故。
作者: 田西强    时间: 2010-8-8 16:43

表管本身质量问题,可能是用户停机后平衡压力上升了,表管爆开了应当算常见问题
桥东电器 发表于 2010-8-8 15:05
同意此关点!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0