Board logo

标题: 新手求助空调开机保护问题,求大侠帮助 [打印本页]

作者: 我维修我快乐    时间: 2010-8-13 10:09     标题: 新手求助空调开机保护问题,求大侠帮助

一台挂机,开机一分钟左右保护外机关闭,接压力表,未开机时1.5MP压力表到头,开机后0.8MP偏高,手摸外机冷凝器温度偏高,外机风扇有点慢,换外机风扇电容后风速提高,仍保护压力还高,此机以前未修过,看外机冷凝器没有多脏,求各位大侠给个思路,本人系新手,大家多帮帮忙
作者: 天涯浪子    时间: 2010-8-13 10:12

空调型号规格?

保护后是否有故障代码?

更换电容后是否还保护?

故障现象都描述不清楚,也能修好空调?
作者: 李中林    时间: 2010-8-13 10:55

看电流大小;弗是吧是过多
作者: 杨伟国    时间: 2010-8-13 11:29

压缩机的电流很关键,是不是电容有问题
作者: 杨伟国    时间: 2010-8-13 11:30

内机脏了,外机脏
作者: achang    时间: 2010-8-13 11:53

清洗外机散热片
作者: 我维修我快乐    时间: 2010-8-13 19:31

清洗外机,放掉部分氟后正常
作者: 我维修我快乐    时间: 2010-8-13 19:37

机主说未修过,清洗外机,放掉部分制冷剂后正常,此机开机电流慢慢变大后保护,我就不明白了,之前未加过氟,那为什么放氟后正常呢?
作者: 东讯    时间: 2010-8-13 20:14

机主骗你的,
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-8-13 20:36

外机过脏了清洗吧!!要么就是内机传感器问题
作者: zhshju    时间: 2010-8-13 21:25

测电流,一般不是变频空调电路设计都差不多,多修几台就会了,但你先得学会一些基本的故障维修方法,
作者: 明月弯弯    时间: 2010-8-13 21:46

很多客户是会骗人的,有时忘记了也有可能,不能怪客户
作者: SSZZLL    时间: 2010-8-13 23:51

1# 我维修我快乐
如制冷剂是F22,放掉多余的制冷剂试试。
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2010-8-19 20:25

很明显的问题,就是氟过多的问题,