标题: 关于采用膨胀阀的空调加氟问题讨论 [打印本页]

作者: heyue1976    时间: 2010-8-19 23:55     标题: 关于采用膨胀阀的空调加氟问题讨论

现在很多水机上的空调大多采用压力式膨胀阀节流,这时再加制冷剂时应注意什么?还有制冷剂加多或加少时高压,低压都有什么变化,电流又有什么变化,还有膨胀阀如坏了,比如开启度过大或过小、或没有调节能力此时高低压会有什么情况出现呢?希望老师都来谈谈自己的看法
作者: 太不上进    时间: 2010-8-20 21:20

沙发!先坐下,问题太多,膨胀阀正常情况下至冷济略多少一点没关系
作者: 爱你是错    时间: 2010-8-20 22:01

太不上进你
作者: heyue1976    时间: 2010-8-23 19:24

很想看到老师们的详细分析,以及相关参数
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-8-24 06:58

加注制冷剂时,膨胀阀的调节度最好应处中间位置。
制冷剂加注量过少,高低压压力都会较低,运行电流也低,制冷量小,制冷缓慢;
制冷剂加注量过多,高低压压力都会上升,运行电流也大,制冷量虽大,但负荷过重,压缩机容易带液;
膨胀阀的开大或开小,情况与加多或加少制冷剂的现象一样。
作者: ytfdxr    时间: 2010-8-25 17:19

版主请问,一10匹风机盘管,5P双压机并联,单膨胀阀节流,工作但是不制冷,查压力6MPA,可是压缩机电流一个7A一个6.6A,细管凉结露,粗管干,应该从哪下手