Board logo

标题: 志高空调部分故障代码 [打印本页]

作者: 谢玉超    时间: 2010-10-7 21:15     标题: 志高空调部分故障代码

第一部分:家用志高空调部分故障代码
  一、志高285、325、388、418挂壁式空调故障代码表:
  包括:03、04、05、06、07、08、09、10、11、12、13、35、40、41款
  故障内容 运行灯LED1
  运行灯 定时灯
  室内盘管温度传感器故障 闪亮1次/8秒 点亮
  室内温度传感器故障 闪亮2次/8秒 点亮
  室外机组异常故障 点亮 闪亮5次/8秒
  室内风机故障 闪亮6次/8秒 点亮
  闪亮一次为亮0.5秒,灭0.5秒。
  待机状态下才检测,显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
  若室内风机运行时,连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调器并显示室内风机故障。
  二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
  包括:02款、16、18、19、20款
  故障内容 数码管显示代码 说明
  室内温度传感器故障 L2 开/关机状态均显示,若同时故障,则显示代码L1,修复后立即回显室温
  室内盘管温度传感器故障 L1
  室内风机故障 L6 室内风机运行时,连续30秒无反馈信号,则关机并显示L6。
  室外机组异常故障 E5 关机显示“E5”后,设定温度有效,但数码管无显示,用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机,数码管回显室温。
  三、“天”系列、小康系列挂机(51和51以下)机型故障代码
  包括:25款、26、42、43、45、46、47、48、50、51、52款
  故障内容 数码管显示状态
  室内盘管传感器故障 E3
  室内温度传感器故障 E2
  室外机组异常    E4
  室内风机故障    E5
  化霜        DF
  四、志高18NV/24NV空调(5100-6600W):
  包括:17款、34、36、37款
  故 障 内 容 运行灯LED1 说 明
  室温传感器 闪亮2次/4秒 关机时显示
  盘管传感器 闪亮3次/5秒 关机时显示
  室外机异常 闪亮4次/6秒 开关机时显示
  无风机反馈(PG专用) 闪亮5次/7秒 关机时显示
  无交流零点检测信号(PG专用) 闪亮6次/8秒 关机时显示
  闪亮一次为:亮0.5秒,灭0.5秒。如闪亮2次/4秒为:亮0.5秒,灭0.5秒 ,亮0.5秒,灭0.5秒,停2秒,一个周期共4秒,如此循环。对于非变频机,以下有关灯闪烁的解释不再重复。
  注:无风机反馈、无交流零点检测信号都属于室内风机故障。
  五、LED显示型柜机操作板自检代码表:
  包括:05款、06、07、08款
  自检信息   自检代码     说明
  室外机组异常 12—29 1--18 室外机组故障
  室温传感器故障 11—28 1--18 热敏电阻发生故障
  室内盘管传感器故障 10—27 1--18 热敏电阻发生故障
  外反馈故障 8—25 1--18 过流、电网异常
  过热保护 结霜保护 7—24 1--18 风路短路循环,内风机有故障,空气过滤网堵塞
  注:柜机自检代码的显示用(1—18)灯常亮,加上其它灯来表达自检信息。
  六、志高2HP华丽柜式空调、华丽VFD柜机故障代码表:
  包括:02款、04、09、10款
  故障内容 数码管显示代码 说明
  室温传感器故障 11 液晶片显示“故障”及房间温度处显示故障代码
  管温传感器故障 10
  制热内盘管过热保护 7
  制冷内盘管结霜保护 7
  室外机组异常 12
  电源异常或过流保护 13
  七、数码管型柜机故障代码(11款、17、18、20、22款)
  自检内容 多彩屏中间双8数码管显示代码
  室内管温传感器故障 E3
  室内室温传感器故障 E2
  室外机组异常    E4
  结霜保护      E8
  过热保护      E8
  过流或相序保护   E7
  八、变频一拖一挂机、柜机故障显示一览表
  一挂机故障显示表
  内/外机故障 故障指示 故障内容
  1.室内故障
  定时灯常亮
  运行灯闪亮 1次/8秒 室内盘管传感器异常
  2次/8秒 室内环境温度传感器异常
  6次/8秒 风扇电机异常
  2.室外异常
  运行灯连续闪亮
  睡眠灯闪亮 1次/8秒 室外环境温度传感器异常
  2次/8秒 室外盘管传感器异常
  4次/8秒 排气温度传感器异常
  运行灯常亮
  睡眠灯闪亮 7次/8秒 模块保护
  3次/8秒 压机过流保护
  5次/8秒 冷媒不足,压机过热保护
  运行灯常亮, 睡眠灯闪亮 6次/8秒 通讯故障
  二柜机
  故障内容 (黄灯)故障指示灯闪烁次数
  模块故障 闪1次
  通讯故障 闪2次
  保留 闪3次
  缺氟保护或四通阀故障 闪4次
  压缩机过流 闪5次
  压缩机排气温度过高 闪6次
  外主板温度传感器故障或温度过高(>65℃) 闪7次
  压缩机排气温度传感器故障 闪8次
  室外盘管中点传感器故障 闪9次
  室外环境传感器故障 闪11次
  室外主板软件复位 闪12次
  故障指示灯闪烁频率为1Hz(即间隔为1秒),每种故障至少闪烁显示30秒。
  液晶显示故障为Fn,n对应上表闪烁次数,如F2表示通讯故障。
  三变频一拖一柜机(指示灯显示款)故障代码〔2004-8-10〕
  故障显示 故障内容
  12-29灯亮 通讯故障
  11-28灯亮 室内温度传感器故障
  10-27灯亮 室内盘管温度传感器故障
  9-26灯亮 室内盘管温度过热保护
  8-25灯亮 缺氟保护
  7-24灯亮 模块保护
  6-23灯亮 系统过流保护或空载过流故障
  5-22灯亮 压机排气过热故障
  4-21灯亮 室外看门狗复位故障
  3-20灯亮 室外传感器故障
  1-18灯亮 保护状态
  四KFR-51LW/BP
  1)室内机显示故障
  No LCD 故 障 内 容
  1 F1 通讯故障
  2 F3 室内房间温度传感器异常
  3 F6 室内盘管温度传感器异常
  4 无显示 通讯电源故障
  2)室外机显示故障
  No LCD 故 障 内 容
  1 E1 IPM模块故障
  2 E2 压缩机电流过高
  3 E3 压缩机温度过高
  4 E4 室外温度传感器异常
  5 无显示 通讯电源故障
  第二部分:商用空调故障代码
  一.四灯天花空调机故障代码表
  自检信息 发光管自检代码 说明
  除霜提示 闪烁1次/1秒 开机显示(运行灯)
  防冷风提示 闪烁1次/3秒 开机显示(运行灯)
  室温传感器故障 运行灯闪烁2次/4秒 关机显示,保护灯常亮
  管温传感器故障 运行灯闪烁3次/5秒 关机显示,保护灯常亮
  室外机异常 运行灯闪烁4次/6秒 关机显示,保护灯常亮
  室内蒸发器结霜保护 运行灯闪烁5次/7秒 关机显示,保护灯常亮
  外反馈故障 运行灯闪烁7次/9秒 关机显示,保护灯常亮
  过热保护 运行灯闪烁8次/10秒 关机显示,保护灯常亮
  水泵故障 运行灯闪烁9次/11秒 关机显示,保护灯常亮
  二、两灯天花机故障代码表
  红灯闪烁情况 故障意义
  2次/4秒 盘管故障
  3次/5秒 室温故障
  4次/6秒 水泵故障
  5次/7秒 室外故障
  6次/8秒 防结霜保护
  7次/9秒 室外机组(过流,电网电压异常)
  8次/10秒 过热保护
  三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表
  故障内容    LCD显示内容
  室内房间温度传感器故障 E2
  室内盘管温度传感器故障 E3
  低压保护         E4
  结霜保护        E8
  过流或相序保护     E7
  过热保护        E8
  系统控制主板通讯故障  E1
  室外机异常保护      E9


作者: jsswt    时间: 2010-10-7 21:27

再来点 助你马到成功..............
作者: 理想风帆    时间: 2010-10-8 15:04

谢谢分享!!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0