变频空调故障代码
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF、KFR-40GW/A(BPF)、
KFR-28GW/DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯故障原因维修方法备注
电源定时运转
闪灭灭室内环温传感器上门检修
闪亮亮室内热交传感器1.上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常,风速是否正常;
2、检测传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
亮亮闪室外除霜传感器上门检修只适用于一拖一机型
闪亮灭压机排气温度传感器
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
亮闪灭室外环境温度传感器上门检修
闪灭亮室外传感器异常上门检修只适用于一拖二机型
闪灭亮压机运转异常
1、上门检测电压是否正常、管路是否安装完好;
2、若以上正常,拉回检修只适用于一拖一机型
闪闪亮1.DC电流检知
2、过电流保护动作
3、功率模块温度过高保护
4、功率模块低电压检知
1、上门检测电压是否正常,
2、电压正常,拉回检修
室内机显示灯故障原因维修方法
电源定时运转
闪闪灭过电流保护动作
AC电流检知
1、上门检测电压是否正常;
2、电压正常,拉回检修
闪闪闪制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、风速是否正常;
2、若以上正常,拉回检修
闪灭闪CT断线保护上门检修
亮闪亮功率模块异常上门检修
灭灭闪通讯异常上门检修
灭闪灭排气管温度超过120度
1、上门检查过滤网是否脏、热交换器换热是否正常、管路安装是否完好
2、检查传感器阻值
3、若以上正常,拉回检修
灭闪亮电压不足解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭亮闪控制基板异常上门检修
灭亮闪室内机EEPROM异常上门检修
闪亮闪室外机EEPROM异常上门检修
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |