标题:
美的2P空调冰赌求助
[打印本页]
作者:
hhh3866656
时间:
2010-11-22 20:41
标题:
美的2P空调冰赌求助
此空调系统进水较多修了好久都没修好由于没有氮气 就拿22制冷剂吹系统结果效果一点都不好始终打不到实际的制冷效果 本人也在高压管出口处加了一只可拆卸的干燥过滤器效果依旧不行 每次拆开看硅胶只有几个发红 对于冰赌的系统怎样处理会更好些 忘师傅们给知几招 谢谢
作者:
曹志斌
时间:
2010-11-22 20:54
条件许可烘干处理,否则就多浪费点F22,同时别忘脏堵的检查。
作者:
qiouzhi
时间:
2010-11-22 21:10
关键要对压缩机进行干燥处理
作者:
段誉
时间:
2010-11-23 08:28
电炉一个通电,盘管5至7圈,接至低压口。原理——让热空气吸入系统,至干燥,为安全可再用氟充顺便本体抽真空。
作者:
hhh3866656
时间:
2010-11-23 15:10
谢谢师傅们
作者:
张超平
时间:
2010-11-23 21:09
进水太多直接报废 不多换压机油
清洗管道
作者:
通信行业
时间:
2010-11-23 21:10
上上楼 说的 对