Board logo

标题: 高压0.8MP正常吗 [打印本页]

作者: 日信家电    时间: 2010-11-29 08:59     标题: 高压0.8MP正常吗

昨天给一台600a冰箱换冷凝器后,刚开始高压高达2.0Mp,运行一段时间有点冰赌、重新抽空后、出现高压只有0.8且运行一段时间,回气管就挂霜(雪中有点多)大家说一下,问题出在哪里,外界气温是有点低,不过感到有点费人所思。
作者: 老詹    时间: 2010-11-29 09:01

正常呀,氟多了
作者: 湖上居士    时间: 2010-11-29 09:11

放点就可以
作者: 美丽尖    时间: 2010-11-29 09:36

压力是和环境温度有直接关系的,回气管结霜说明制冷剂多了点,只要制冷效果好就行。
作者: 王小一    时间: 2010-11-29 09:44

压力是和环境温度有直接关系的,回气管结霜说明制冷剂多了点,只要制冷效果好就行。
作者: 许兰田    时间: 2010-11-29 09:50

F多了,正常工作一般不会超过0。5MP
作者: 苏常空调    时间: 2010-11-29 16:24

参考工作电流,再综合其他现象