标题:
407的制冷剂需要我们那写问题考虑~~~
[打印本页]
作者:
九业
时间:
2011-3-6 16:38
标题:
407的制冷剂需要我们那写问题考虑~~~
407的制冷剂需要我们那写问题考虑~~~
压力特别
R407C
比
R22
的蒸气压力要高,因些在空调设计及施工中要考虑此方面的问题,
R22
-20
0.14MPA
R407C0.18MPA 0C R22 0.40 R407 0.47MPA
,
关与冷冻油,
R407C
分子中不含氯元素,
R22
使用的是矿物油,
R407C
使用的是醚类油脂类油等合成油,
如果
R407C
系统加入矿物油会使冷冻机油大量贮存在系统中造成润滑不良,与
R22
的冷冻油相溶性差。
R407C
制冷能力为
R22
的百分之
98
,
热力经济性也有所下降,所以换热气的性能与
R22
相比需有所提高,
同样机组
R407C
如同
R22
比较需增加冷凝器面积,或是增大风扇口径或是提高风速,同
R22
冷凝面积一般需大百分之十。系统推荐使用膨胀阀,使用毛细需使用内面精度良好的才料。因为油的流动性不如
R22
的矿物油。。冷凝压力
R407
比
R22
要高。
所以系统铜管厚度也要参考。高压保护可以设计在
3.0-3.2
、
制冷
剂充注也必须以液态从冷凝器出加入,如果加气态会出现系统能力不足或是热交热器结霜等,如果发生泄必须全部更换。
R407
制冷剂与
R22
使用的冷冻油相溶性较差。还有如果醚类油和矿物油的混合油在系统中会反应,使运行润滑不好,造成毛细管阻。压机故障等。因为更换冷凝油需更换同类或同型号油。
醚类油
PVE
油
,PVE
油与
R134 404 407 410
可相溶。
PVE
油不水解。
R407
系统的配管外径超过
20MM
最好焊接,不要用喇嘛口。呵呵个人建议~~~
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0