Board logo

标题: 热泵故障实测 [打印本页]

作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-8 17:03     标题: 热泵故障实测

一台空气源热泵,长70cm.宽70cm.高60cm.压缩机型号ZR36KH-PFJ-522.是3P机.冬天正常工作.热天不工作.故障是.热天起动时电流是12A.高压是0.8.低压0.5.工作5分钟电流升到20A.高压2.8.低压0.5.高压管在进冷凝器口处温度很高.手不敢摸.回气管过滤器烫手,过流保护器跳开.压缩机停机.风扇还工作.显示E4.E4是.高压系统温度过高.当放了一些R22.起动是12A.运行电流在10A不变.高压1.低压是0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟压机停了.还显示E4.用自来水充蒸发器散叶2分种.起动压机.起动电流12A.运行电流10A不变.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行50分钟压机又停了.显示E4.把R22放完了.起动压机.起动电流是10A.运行电流7A.高压0.1.低压0.1.高低压管都没温度,运行3分钟.压机又停了.显示E6.E6是低压压力过低,从头开始.抽真空2小时.加R22.才加了1公两.运行电流10A.高压1.低压0.2.高压管在进冷凝器口处温度高.回气管过滤器有热温.运行10分钟.压机又停了.显示E4.请高师指点.是压机坏.还是冷凝器堵.还是感温头坏.换向阀坏.热泵安装到现在有两年半.从安装到现在都是冬天正常.热天不正常,在用了一年的冬天出现这种情况时.厂家来换了个压机.当时是正常.过后又出现这种情况.再和厂家连系.就连系不上了
作者: 家电之友    时间: 2011-4-8 17:09

上当啦,再联系联系。
作者: 珠海    时间: 2011-4-8 18:08

这问题我遇过修了二天不行。后来发现是凤机转速下降了。即散热有问题,看能否帮你。另一个看水流压力和热交换器有无问题
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-8 18:59

故障时蒸发器不冷
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-8 19:01

热交换器怎么测看
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-8 19:38

不象风机慢.才安的新风机.进出水也正常
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-8 20:04

明知温度高.压机电流才猛升.但冬天又正常.他有8套太阳板共用.冬天太阳板还不起发热作用.热天起发热作用.热泵只起补温作用.还不正常
作者: 假黑马    时间: 2011-4-8 20:27

环境温度没是多少? 什么机型型号  感觉应该是外机通风不好,
作者: 威力维修    时间: 2011-4-9 10:13

水流问题或是毛细管过滤器
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-9 14:52

主要是这种36KH机.......3P压机..正常加氟是3.6Kg..但我才加了200g高压管在进冷疑管处.手摸就很烫手了.按道理没这烫.因R22加的太少了.
作者: 假黑马    时间: 2011-4-10 13:55

却油了吗,,,,,,
作者: a龙在江湖    时间: 2011-4-16 11:14

怎么说去油了吗.难道是油堵




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0