标题:
三菱5匹空调求助!
[打印本页]
作者:
邓佳永
时间:
2011-5-11 23:43
标题:
三菱5匹空调求助!
故障E36,经检查压机排气口管温过高!有关测量参数:电流7A,低压开机后1.5公斤,高压12,请同行们帮一小弟!谢谢
作者:
ycmelt
时间:
2011-5-12 02:01
照这情况 应该是系统半堵`
作者:
江东维修
时间:
2011-5-12 06:54
空调缺氟。
作者:
邓佳永
时间:
2011-5-12 12:17
感谢!
、、、、、、、、
2#
ycmelt
作者:
大力水手的爸爸
时间:
2011-5-12 22:42
估计漏弗了,检漏加夫,看低压和高压还是蛮对应的。
作者:
邓佳永
时间:
2011-5-13 21:43
5#
大力水手的爸爸
谢谢你!…
加了就好了!空调是九五年的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0