标题:
R410A系统空调 工作压力多少低压
[打印本页]
作者:
星际宇宙
时间:
2011-5-21 07:08
标题:
R410A系统空调 工作压力多少低压
R410A系统空调 工作压力多少低压
作者:
金氏制冷
时间:
2011-5-21 07:22
25/18你看一下吧
作者:
黄金胜
时间:
2011-5-22 02:03
工作时是R22的压力的0.6倍
作者:
cjh123321
时间:
2011-5-22 02:33
工作时是R22的压力的0.6倍
黄金胜 发表于 2011-5-22 02:03
1.6吧
。。
作者:
邓海
时间:
2011-5-23 11:52
我在格力1.5匹变频测得0.9MPA。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-28 21:23
低压是1.2.高压是3.0
作者:
三洋维修
时间:
2011-5-28 21:35
本帖最后由 三洋维修 于 2011-5-28 21:36 编辑
低压6。5--9,5KG,高压22--35KG,环境气温15C--40C,压力随气温变化的
作者:
周风浪
时间:
2011-5-28 22:20
三羊维修的说的正确,这个压力还要考虑和电流 频率结合分析
作者:
信阳家电
时间:
2011-5-29 21:22
7#
三洋维修
说的很对呀
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0