Board logo

标题: 空调得救了》。。》。 [打印本页]

作者: 陈辉家电    时间: 2011-5-25 21:24     标题: 空调得救了》。。》。

今天修个1.5P空调机,运行时呢,挂上压力表,低压压力,有大幅度的摆动,从0.3摆到0.5。然后有回升。。怀疑是堵了。。。于是下午就把压缩机拆了,换上新的冷冻油,把管道给冲洗了下。。装好,抽空试机。。以前风口温度只有19度左右,修好后。温度既然达到了10度。可见是多大的差别》》》》》。。
作者: WD40    时间: 2011-5-25 21:51

今天修个1.5P空调机,运行时呢,挂上压力表,低压压力,有大幅度的摆动,从0.3摆到0.5。然后有回升。。怀疑是堵了。。。于是下午就把压缩机拆了,换上新的冷冻油,把管道给冲洗了下。。装好,抽空试机。。以前风口温 ...
陈辉家电 发表于 2011-5-25 21:24

不理解你的逻辑推理!
作者: ycmelt    时间: 2011-5-25 23:17

楼主的考虑应该是系统有比较多的脏物吧  很多台多次开系统修的机 都会不稳定,因为在烧焊过程中,产生了很多碳化物在系统里.因为条件和工钱有限,在修机的时候都没有加氧焊接`而且我们用的焊接方式是高温焊接`
作者: A范强泰    时间: 2011-5-27 01:26

恭喜楼主,学习了
作者: zjyjkypfd    时间: 2011-5-27 01:34

于是下午就把压缩机拆了,换上新的冷冻油,把管道给冲洗了下。。     
这句话,是重点,楼主所说的拆,是将压机取下来,还是压机开盖??
如果是换油,空调外机本就可以倒置将油倒出,不用拆的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://portal.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0